Thread Content
図の通り、ダブルフランジ型LT-40101の正圧用フランジは凝縮液タンクの下部に問題なく取り付けられていますが、負圧用フランジは同タンクの出口配管に取り付けられています。なぜこのように取り付けるのでしょうか?差圧の計算においても、引き続きフランジ間隔で計算するのでしょうか?
この図からすると、トランスミッターの負圧配管は出口にないようです。また、正圧・負圧配管に×が付いているのは、キャンセルを意味しているのでしょう。
シリコーンオイルを充填したキャピラリー。。。。。:L
負圧側は、タンク内の圧力に正常に反応できる場所であればどこでも構いません。影響するのは移動量(つまりゼロ点)だけです。全体の測定範囲である差圧値については、設計通りで問題ありません。実際の測定範囲の高さを選べばよく、負圧室の設置位置とは関係ありません。また、上にNOTE 3という注記がありますので、よく読んでみることをお勧めします。おそらくそれが、なぜ負圧側にこの位置に設置するのかを説明しているものでしょう
これなら問題ないはずです。トランスミッターの負圧側は等圧配管に接続されており、これは容器内の圧力と同等です。設置高さが移動量に影響を与えるだけです。あなたのものは単なるフローチャートで、どれだけ移動するかは分かりません
工程上の要件に関係しているのかもしれません。負圧側に設置されている配管には傾斜があり、それは液体を流すためのものでしょう。そのため、液面計が測定すべき高さはタンク内の液面だけでなく、配管の位置までとなります。
そうすることは可能だと思います。差圧を計算する際、液面高さはフランジ間の距離ではなく、容器が満杯になった時の液面高さにおける圧力がその測定範囲となります。最悪の場合は、補正を行えばよいのです
仮に、タンク内が水で、キャピラリーシリコーンオイルの密度が1で、容器の満杯時の液面高さが2m、負圧側のフランジが配管上での高さが3mであるとする。 もし配管に取り付けたときのトランスミッターのゼロ点が-30kPaなら、測定範囲は-30~-10kPaに設定すべきです。おっしゃる「移行」とは、これのことでしょうか?
注3を見てみましょう。通常は、遠隔液面計と現地表示液面計の計測範囲は同じはずです。しかし、フローチャートは主に工程間の相互関係を示すためのものであり、具体的な液面計の位置を確認したい場合は、プロセス配管の平面図や単線図を見る必要があります。ここのNOTE 3は、重要な内容が欠けているかもしれません。 移行とは、設置による測定誤差を除去するために、0~30Kpaの計器を-15~15kpaの計器に変更することであり、計器の測定範囲は変わりません。
note3には実際の意味はなく、現場でも実際には出口配管に取り付けられている。このとき、二重フランジ間の距離を3mと仮定し、測定範囲を(-30~0)kPaとすると、タンクの高さ2mに基づいて移動量を設定すると(-30~-10)kPaになる。私の理解で合っていますか?
缶の切り替え作業時は出口弁を閉じる必要があり、このとき缶内の液面を監視すると遠隔液面計が異常値を示し、さらに二重フランジ式の片方向圧力負荷を引き起こしやすくなる
測定範囲の移行とは、測定範囲自体を動かすことではありません。表示される測定範囲(0~30kPa)とは、両方のフランジが同一の水平面上にある場合、正圧側のフランジと負圧側のフランジが大気圧にさらされる圧力が同じであるため、差圧値は0になるということです。しかし、実際の設置時には正圧側と負圧側のフランジが異なる高さに設置されるため、トランスミッターの取り付け位置によって、キャピラリー内のシリコンオイルがトランスミッターに異なる圧力を与えることになります。そのため、この圧力を移行させる必要があるのです。 簡単に言うと、両フランジが同一平面にある場合、トランスミッターは0kPaを表示し、計器の測定範囲0~30kPaは4~20mAに対応します。 設置が完了した後、例えば計器の表示値が負圧となり-15kPaになった場合、ハンドヘルダーを使って計器の測定範囲を(-15kPa~15kPa)に変更します。測定範囲は依然として30ですが、トランスミッターには-15kPaの時に出力4mAが0ポイントに対応し、15kPaの時に出力20mAが満量程に対応するようにします
私はこの方法には賛成しません。もし二重フランジ間隔に基づいて移動量を設定する場合、例えば(-30~0)kPaとなり、液面の測定範囲が2mだとします。タンクの液面が満杯になると、計器からは2/3の電流が出力されますが、作業員にとっては液面が本当に満杯かどうかを判断しにくくなります。どう思いますか?
工程のオペレーターは、計器の表示されている圧力値を見ることはありません。彼らが見るのは、現在のページが40%か、あるいは何パーセントかという数値だけです。これら2つのデータは、1つは操作ステーションで確認し、もう1つは計器の表示で確認します。しかし、見出しはたいてい変更するのが面倒で、作業員は普通見出しを見ないからです
ヘッダーの表示について言っているわけではありません。30kPaの測定範囲で考えた場合、タンク内の液面が2mまで満たされても、DCSに送信されるのは液面の2/3だけです。ご教示いただき、大変感謝します。送っていただいた資料を調べてみます
あなたの意味がよくわかりません。差圧変換器は、2つのフランジ間の圧力差から物質の密度を用いて高さを計算するものですから、0~30kPaか-30~0kPaかということは気にする必要はありません。2つのフランジで生じる差値はすべてこの30kpaの範囲内で変動し、計算されるので、0~30kpaと-30~0kpaにはほとんど違いがないですよね