ボイラーの水配管用調節弁が動かない状態で、流量が減少し、ポンプ出口の圧力は下がらずに上昇する。また、ボイラー給水ポンプの電流も低下する。どのような原因が考えられるでしょうか? バルブ位置図には追加されていませんが、バルブは動作していません
Reply #22020-04-14
最も可能性が高いのは、ドラム内の圧力が上昇したこと、つまり蒸気配管系の圧力が上昇したことです
Reply #32020-04-14
流量とは給水流量のことですか、それとも蒸気流量のことですか。蒸気流量が減少し、つまり負荷が低下すると、ボイラーの圧力は上昇し、給水ポンプの出口圧も上昇します。
Reply #42020-04-14
個人的な理解では、ボイラーの負荷が減少すると給水流量も減少し、それに伴ってボイラー圧力が上昇し、給水圧力も上がります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.