700*600*1800のPLC制御キャビネットは、いくつのIOポイントを収容できるか

2020-04-15View Original

Thread Content

サイズ700*600*1800のPLC制御キャビネットでは、いくつのIOポイントを収容できるでしょうか。熱処理施設分と予備ポイントを含めると約260ポイントですが、700*600*1800のPLC制御キャビネットでは十分でしょうか
Reply #22020-04-15
スイッチ信号にリレー隔離が、アナログ信号に信号隔離器またはセーフガードがある場合は、絶対にダメで、手狭すぎます。
Reply #32020-04-28
そんなに単純に言えない。すべてDIポイントの場合は16チャンネルを選び、1ラックに10枚のDIカードを収められるので、2ラックあれば十分です。 DOの場合、リレーもあるのですか?熱抵抗、熱電対、または標準電流信号の場合、チャネル数は8チャネルになる可能性があります。 だからそんな風に聞かれると、返事できないよ
Reply #42020-04-28
通常の経験則では、リレー端子を含め、260ポイント規模には少なくとも標準キャビネットW800*H2100*D600が1台必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.