DCSがスイッチ信号を出力しており、DCS側にはスイッチ信号があるのに、現場のアクチュエータが動作しません。原因は何でしょうか?
Reply #22020-04-15
現場の信号の問題、または現場のアクチュエータの問題。
Reply #32020-04-15
最も単純なのは、エア源の圧力が不足していることです
Reply #42020-04-15
1、現場のバルブの空気供給が正常か確認する(空気式バルブ)。電動バルブは別途; 2、現場のバルブ位置決め装置の信号/電磁弁の信号を確認し、現場のバルブが切替バルブか調節バルブかに応じて対応する; 3、2番の信号が届いていない場合は、現場の接続箱に信号があるか確認する; 4、バルブの内部が固着している場合は、現場の状況や媒体にスケールが付着しているかどうかなどを確認する必要があります。以上です。まだ網羅していない点があれば、後から補足してください。。はは
Reply #52020-04-16
スイッチバルブに直接マルチメーターで測定するのが、最も確実です
Reply #62020-04-16
通常の論理では、まず現場に行って信号があるかどうかを確認し、信号があり且つ空気供給も正常ならばバルブを点検するわけです
Reply #72020-04-17
1、信号が電磁弁、ポジショナー、電動アクチュエータなどに送信されているかを確認する。2、空気式バルブは空気供給が十分かを、電動バルブは電源が正常かを確認する。3、上記の2点とも正常であれば、電磁弁、ポジショナー、電動アクチュエータが損傷していないかを確認する。4、バルブが固着していないかを確認する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.