この投稿は、2020年4月16日16時12分にliu530014416によって最終的に編集されました。先生方、これは絶対圧変換器です。圧力変換器のフランジが計器本体よりも約1.2メートル高くなっています。この圧力制御装置は絶対圧10Kpaで動作し、制御がかなり厳格です。今のこの状況、どう解決するのか。 1. 表頭を上フランジと同じ高さに取り付けることで、圧力変換器の修正は不要になります。(計器はほぼ動作しない)2.現在のトランスミッターで圧力を測定し、ゲージ範囲を上昇させて、ハンドヘルド装置でゲージ範囲を変更する。 3. トランスミッターは現在の圧力をインテリジェントに測定し、4mAを出力できると聞きましたが、これはどのようにしているのでしょうか? 主に計器が専門的でないため、以前は多くの計器の調整が間違っていました。例えば二重フランジ式液面計では、実際の液面が0なのにDCS上では10%と表示されます。計器は原因を調べずにそのままゼロ点を調整してしまうのです。どうやらそういうことのようです。 //////////////////// 皆さん、ありがとうございます。これは絶対圧トランスミッターのため、絶対にリセットすることはできず、ゲインのみを変更できます。
Reply #22020-04-16
下に取り付けても問題なく、作業員が確認や点検を行いやすい。キャピラリーは固定する必要があり、固定が完了したら、測定範囲の調整やゼロ点・満杯点の設定が可能だ
Reply #32020-04-16
キャピラリーがしっかり固定されるまでは、移動やリセットはできない
Reply #42020-04-16
この投稿は最後に、2020年4月18日10時58分に疯锤屁屁_boyOkによって編集されました。こちらには上フランジなど存在しません。これは単フランジと呼ばれるものです。指示計がフランジより低い位置にある場合、現在は負圧と表示されるはずです。 表頭を一時的にフランジなどと同じ高さにして圧力値を測定し、その後元の位置に戻します(計器のメンテナンスを容易にするため)。手動操作器を使って圧力値を先ほどの同じ高さでの値に変更するのですが、これがいわゆるゼロ点移動であり、測定範囲の移動ではありません。申し訳ありません、私の理解が間違っていました。上記は表圧に適用されるものです
Reply #52020-04-16
これはまさに計器がやるべきことではないか
Reply #62020-04-16
まさか、上にも取り付けられるのか?
Reply #72020-04-17
ヘッダー(トランスミッター)の設置場所はどこでも構いません。移動させればいいだけです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.