石油化学プラントのケーブル溝とタンクエリアの貯油タンクの間には、安全距離の要件はありますか?

2020-04-16View Original

Thread Content

この投稿は最後に、2020年4月16日10時03分に飛鳥skyによって編集されました。皆さん、質問があります:1、石油化学プラントのケーブル溝とタンクエリア内の貯油タンクとの間には、安全距離の基準はありますか? GB 50160-2018「石油化学企業の設計における防火基準」9.1.4 装置内のケーブル溝には、可燃性ガスが蓄積したり、可燃性液体を含んだ汚水が溝内に入るのを防ぐための措置が必要である。ケーブルが変電所や制御室の壁の開口部から通される場合は、しっかりと充填し、密封しなければならない。 9.1.5 空気より重い可燃性ガスを使用する設備から30m以内のケーブル溝やケーブルトンネルにおいては、可燃性ガスが侵入したり蓄積したりするのを防ぐ措置を講じなければならない。 9.1.6 空気より重い甲種ガスを発生させる可能性のある装置内のケーブルは、難燃性のものを使用し、できれば架空配線とすること。 距離の制限はないみたいですね? 2、ケーブルは地中に敷設してもよいですか?
Reply #22020-04-18
2階への返信:元の管支持架にはスペースがありません。
Reply #32020-06-02
投稿者が言うケーブル溝とは何を意味するのかはわかりませんが、タンクエリアの警報器や一部の計測機器用ケーブルは地中に埋設してもよく、防食のために亜鉛メッキの配線管を使用する必要があります。あなたが言うケーブル溝は許可されていないはずです。つまり、もし漏れが起きた場合、その物質がケーブル溝を通って囲壁の外に流れ出る可能性があるかどうか、また漏れた際にその物質がケーブルを腐食させる可能性があるかどうかということです。ケーブル溝内のケーブルでスパークが発生した場合はどうすればよいのか、規定はありません。だからといって、そうした行為をしても安全監督局の検査で合格するとは限りません。なぜなら、国の基準に加えて、検査には省の基準や、工業団地の管理要件も存在するからです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.