Thread Content
緊急依頼です。4日前からDeltaVの複数のカードが不定期にオフラインになっています。考えられる限りのテストもすべて行いましたが、依然として解決できません。助けを求めます。 まずシステムの基本情報を説明します。カードはC28(16チャネルAI)、C29/30、C31/32、C33/34、C35/36、C37/38、C39/40(いずれも8チャネル冗長AI)で、C41からはAOカードとなり、アラームはほとんどありません; カードエラーの種類:カードとの通信がない、新しい使用中のカード、カードが保護モードにあるなど、また上記のカードにあるすべてのチャネルでI/O入力エラーが発生している; アラーム間隔:短い場合は1秒、長い場合は4~5時間。7~8枚のカードが同時に警報を発し、絶えず冗長切り替えが行われる。その中で、C28とC39/40のアラームが最も頻繁に発生する; これまで処理または検査を行った場所:1)システムの電源供給は安定しており、フロアの電源供給も安定している(11.5VDC。カードが絶えず警報を発したり切り替わったりする際も同様)。システムのアースに異常は見られない; 2)C28、C39/40はそれぞれ新しいカードを2枚交換し、C39/40では冗長端子を1つ交換した; 3)C28、C39/40をカードから外して入線を切断し、カードのハードウェア設定を削除する。C39/40カードも削除する(C39/40を外して入線を切断し、カードのハードウェア設定を削除したが、C39/40は依然として警報を発するため、一時的なカードも削除する); 4)カードのアラーム情報を絶えず削除し、各カードを再接続する; 5)コントローラーの切り替え; 6)C28、C39/40の入線が接地および絶縁に関して明らかな異常はない(カードが外れていても現場の接続で警報が鳴るため、これは単なる定期的なチェックに過ぎない); 上記のことはすべて行い、チェックも済ませましたが、4日経ってもカードは依然として絶えずアラームを鳴らし、オフライン状態のままです。皆様、どうかお力をお貸しください。同じような状況に遭遇した方や、別のチェックの仕方をご存知の方はいらっしゃいますか。システムが崩壊し、真夜中に診断画面で1秒間に3、40件ものアラートが更新されるのを見て、どうすることもできなかった。
正気じゃない、朝起きたらC41~C50が全部波動してる(以前は波動しなかったのに)、全部冗長AOだ……現場のバルブが動いていないかも確認中だ
できれば、お客様のDelta V代理店(たぶんジュールー・インターナショナルでもあります)に連絡し、人を派遣して点検を手伝ってもらうのが良いでしょう。
すでに連絡を取りましたが、彼らは現場を見に行きましたが、良い解決策はありませんでした
この投稿は最後にsdlymlによって2020-4-17 08:51に編集されました。1.コントローラーを切り替えると、装着されているカードと通信できなくなります。こちらではベースの問題に重点を置いて調べ、できればベースを交換するのが望ましいです;個人はベースの問題を好む傾向がある。 2.カードが使える場合は、色々なカードで試してみてください。冗長なデュアルカードでバージョンを一致させる。
底板の問題についても私は推測していましたが、現在は幅8の底板が4枚必要で、ただ今は交換する条件が整っていません。 バージョンに関する問題ですが、冗長なカードはすべて確認しましたが、一致しています。カード部品の交換テストを含め、常にバージョンが一致したものを用いる。
これは大きなリスクですので、停車して対処することをお勧めします。。。 どうせすべて冗長カードで、連鎖に関与しているのだから、急いでエマーソンに連絡し、できるだけエマーソンに処理を任せましょう。 結局、計器の問題で停車したら叱られるんだから、問題が解決していないまま停車すると、もっと恥ずかしいことになる。 個人的には、ベースプレートの接続やベースプレート自体の問題の方に傾いています。
現在、このキャビネットの固定部品に関する問題はまだコントロール可能な範囲内です。重要なのは、ご指摘の通り、実際に停車時にどう対処していいかわからなくなってしまうことです:funk:、そうなったら悲劇です
だからやはりエマーソンに来てもらった方がいい。うまく処理できなければ外に押し付けられる:L
できるだけ早くメーカーに連絡し、同時に連絡の証拠を残すことにも注意してください。