甲種タンクエリアの液面計設置基準について質問です

2020-04-17View Original

Thread Content

容量200リットルの縦型円筒形鋼製タンクで、保存されているのはジメチルアミン水溶液であり、第3種重大危険源に該当します! 従来の磁気式フロート式水位計の現場での表示は常にぼやけていました。現在、レーダー式に変更し、現場に防爆対応の大型LEDディスプレイを設置して水位を表示したいと考えていますが、これで規格を満たすことはできますか? もしできない場合、その規範に関わってくるのでしょうか? 心から感謝します!!!!
Reply #22020-04-17
問題なんてない、豪華な計器を作れば、誰が文句を言えるだろう?規格によれば2セット作る必要があり、できれば異なる測定原理の遠隔送信機能付きのもう1セットが望ましい。
Reply #32020-04-17
レーダー、ダブルフランジ、サーボ式液面計など、選択肢が多く、間違いなくマグネティックタップ式より優れており、信号はDCSに入力される。現場でLEDを使用してはいけないという規定はなく、防爆等級を満たしていればよいのです。
Reply #42020-04-18
なぜ現場にLEDディスプレイを設置するのか?私の提案は、ターンテーブル式液面計とレーダー式液面計を併用し、点検時には磁気式ターンテーブル液面計を確認することです;中央制御室での監視や、リーダーが室内で信号伝送のデータを確認することにより、普段から互いにチェックし合い、正確性を保証します。(磁気式フロートは定期的なメンテナンスが必要で、そうしないと必ず読み取りや観察に影響が出ます)
Reply #52020-04-18
大画面での現場一括表示もなかなか良いですが、そのためには防爆等級が現場の防護要件を満たしている必要があります
Reply #62020-04-20
私たちにはすでにSIS用のシングルフランジ式液面計があります。これに加えて新たに導入するのはDCSで使用するもので、両者を照らし合わせることで確認が可能になります。現在、私が主に考えているのは、現場での基準適合状況をLEDで表示することです
Reply #72020-04-21
前提として、防爆等級が現場の防護等級要件を満たしていれば、それで適合となります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.