電磁弁付DCS始動調整弁動作不良

2020-04-19View Original

Thread Content

浙江大学のDCS運用において、電磁弁を備えた空気圧制御弁を操作する場合、電磁弁を閉じた後、事故状態では弁が全開または全閉になります。ただし、DCS インターフェースでは値を入力することはできますが、バルブの動作を制御することは実際には不可能です。電磁弁を閉じるとDCSに値が入力できなくなる可能性はありますか?
Reply #22020-04-19
この時のバルブ信号はインターロックによりロックされている必要があります。入力ボックスに数値を入力してもバルブには影響しません。 バルブへの影響は、インターロックがリセットされた後、入力値があるため、バルブは入力に応じてバルブの開度を変更することです。 したがって、関連する類似バルブは連動後、当該バルブの出力値を安全な状態(全開または全閉)に変更する必要があります。
Reply #32020-04-20
追加の制御方法を補足するために、現場に行って電磁弁を手動でロック (電源のオン/オフ状態) したり、開閉したりすることができます。参考として、スイッチをバルブ本体にロックすることもできます。
Reply #42020-04-20
先輩、これは言わなければなりません。あなたが話している状態は、通常、現場のバルブが非アクティブであることが確認された後に行われます。通常の状況では、許可なく状態を変更することは許可されません。それは違反です!;P
Reply #52020-04-20
あ、もしかしたら私が見た装備レベルの関係についてはそのような仕様は無いのかもしれません。ただし、緊急時には、障害が拡大しない限り、いかなる方法も使用する必要があります。 D
Reply #62020-04-20
これにはプログラムを書く必要があります。ロジックまたはステートメントを使用して PID ブロックをロックし、出力値を障害のあるバルブの開度 (0 または 100) にロックして、シーンとの一貫性を確保します。インターロック復帰後は自動的にロックが解除されますが、大きな変動を防ぐため出力は元のままとなります。
Reply #72020-04-20
以前使っていた端末の連動システムには、ご指摘のような機能はありませんでした。機器を変更すれば、既存の連動システムでご指摘の機能を実現できます。**人的ミスの可能性を減らし、デバイス操作の安全性を確保します。
Reply #82020-04-20
この電磁弁は電源を失い、空気源が遮断されました。バルブ位置を設定してもバルブは動きません。何の影響も及ぼさないはずです。
Reply #92020-04-20
はい、新入社員はこの関係を無視することがよくあります。バルブが値を入力できる限り、現場のバルブは動作できると誤解します。
Reply #102020-04-22
この失敗は避けられません。ポジションスイッチやバルブポジションフィードバックを追加しても完全になくすことはできません。他の対策を検討するか、SOPでトラブルシューティングの内容を明確にすることをお勧めします。
Reply #112020-04-22
電磁弁の出力ピンを調整弁のイネーブルピンに接続するだけです。
Reply #122020-04-22
兼用バルブです。電磁弁によりエア源を遮断し、バルブ自身のエアを利用して開閉することで遮断弁の機能を果たし、バルブを安全な状態に保ちます。
Reply #132020-04-22
これは DCS システム プログラミングで実装され、空気圧バルブの開閉時間をフィードバック制御信号として使用します。知らせ:この期間にはフィールドテストが必要です。
Reply #142020-04-22
手動オペレーターで、フィードバックラインを接続することでバルブの開度状態をフィードバックできるようです。おっしゃるとおり、ソレノイドバルブのステータスをハンドヘルドコミュニケータSWOOSに直接接続して、ファンクションブロックを無効にすることができます。
Reply #152020-04-23
あなたが上で言ったことは正しいです。ソレノイドバルブの電源が失われる根本的な原因は、ソレノイドバルブがインターロックされていることです。このインターロック信号をバルブモジュールに分配し、相互にインターロックするだけです。
Reply #162020-04-25
チェーンの入力および切断は、承認を受けた権限のある担当者のみが操作できます。;通常の操作インターフェイスには 2 つの状態しかありません。1 つは正常な操作、もう 1 つはセキュリティ異常です。
Reply #172020-04-25
システムのバックグラウンドで論理関係を設定する方法については、プロセスと安全性の要件に基づきます。オペレーターは現在の状況のみを気にしますが、SIS または ESD システムの導入により、確立された操作手順に人間が介入する必要がなくなります。
Reply #182020-04-25
一般にソレノイドバルブを連動させた後、DCS は FC または FO に応じてバルブ開度を 0 または 100 に設定する必要があります。アクチュエータの状態も画面上に色分けして表示されます。その後、オペレータは自分でバルブ開度を入力することができます。これはオペレータ自身の作業です。負けても仕方がない。電磁弁の電源が切れたとわかっていても電磁弁を操作するのは新人としか言いようがありません。
Reply #192020-04-25
この問題について心配する必要はありません。インターロック解除後は PV 値の入力は可能ですが、その機能は失われます。インターロック解除後、PV は自動的に 0 または 100 (FC または FO) に戻ります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.