SISシステムの冗長性問題

2020-04-22View Original

Thread Content

当社において最も危険な反応は水素化反応であり、現在の安全評価ではSISは「システムの信頼性を確保するため、SISシステムの電源、コントローラ、データバス、通信カードなどは1:1の冗長構成とする」と記述されている。” 上記の内容について、冗長構成が必要でしょうか? ありがとうございます!
Reply #22020-04-22
これらはSISシステムでは標準装備であり、冗長構成が必要です。
Reply #32020-04-22
重要なPLCはこういう風に設定されているんだね……
Reply #42020-04-22
どの文書か規格かは覚えていませんが、そこにはSISシステムに導入可能なハードウェアに関する要件が記載されており、SIL1レベルで、現場用トランスミッターは冗長化が可能だが、コントローラーは冗長化が必須となっています;SIL2レベルの場合、トランスミッタは冗長化が望ましい(ここでの冗長化は2oo2ではなく、1oo2である)。SIL3レベルでは、トランスミッタは冗長化またはそれ以上が必要です。SISの制御システムは、最低でも冗長構造を備えている。個人的な解釈ですよ :)
Reply #52020-04-23
:(私はまだPLCの冗長化を経験したことがないが、セーフティPLCを搭載したものは見たことがある)
Reply #62020-04-23
わかりました、ありがとうございます:handshake
Reply #72020-05-18
すべて標準的な構成です。特に異議はない
Reply #82020-05-19
1:1の冗長構成とはっきり書かれている
Reply #92020-06-02
一般的にSISの仕様書で求められる概要はこのようなものですが、検査に対応するため、あるいはコストを抑えるために、やや劣ったものを使う企業もあります。とにかく検収に合格すればいいんでしょ、はは

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.