差圧変送器の問題で、皆様にご相談です!

2020-04-25View Original

Thread Content

F22の耐圧シールタンクにおいて、差圧変換器のゼロ点調整はどのように行うのか?ゼロ点調整後にルートバルブを開けて変換器で液面を測定しても、タンク内の圧力の影響を受けないのか?どのような原理ですか?また、生産上の要件としてDCSに重量を表示する必要がありますが、これはどう対処すればよいでしょうか?現場には計量機器がありません。皆様にご相談したく
Reply #22020-04-25
高低圧でバランスバルブを開くと、そうはならない。液面→容積→密度
Reply #32020-04-25
ダイヤフラム管接続の差圧変換器の場合、ルートバルブを閉じ、3バルブユニットの2番バルブを閉じ、バランスバルブを開いてゼロ点調整を行います。工程条件が許せば、排汚ネジや配管を外し、正圧室と負圧室を大気と接続する方が良い。 重量を表示するには、媒体の密度が一定であるか、わずかに変動する必要があります。液面の高さとタンクの体積の関係を計算し、密度に乗じて重量を求める。式をDCSに入力し、DCSに自動計算させます。このような計算では重さを測るのと比べて到底無理で、要求は高くしてはいけない。私たちは複数の装置で同じように行っており、オペレーターは大体の重さを知りたがっています。
Reply #42020-04-25
ありがとうございます。大まかなことはわかりましたが、もっと学ばなければ
Reply #52020-04-25
ありがとうございます。少し簡潔すぎるだけで、あなたにとっては問題ないかもしれませんが、私のような初心者にとってはもっと理解しておく必要があります。
Reply #62020-04-25
以下のリンクを参照してください。差圧式液面計の原理と応用1 原理と利用 差圧式液面計の原理と応用2 問題点とその解決策 差圧式液面計の原理と応用3 関連する計算 差圧式液面計の原理と応用4 設置方法 差圧式液面計の原理と応用5 拡張的な利用 -密度測定、比重測定、界面測定
Reply #72020-04-25
すみません、スマホでは打ちにくくて、簡単なものしか書けません
Reply #82020-04-25
差圧変送器の信号は物質の密度と関連しており、密度が異なる物質では、同じ信号でも液面高さは異なります。
Reply #92020-04-26
とんでもありません。これからもよろしくお願いします。
Reply #102020-04-26
つまり、缶内の圧力には影響がなく、圧力は同じで、基準圧力も変わらないので、ゼロ点も変わらないということですか?
Reply #112020-05-02
差圧変送器は正負圧を測定し、正負両端の圧力が一致するように調整し、ゼロ点を設定します。管内圧力は液面に影響を与えず、アルキメデスの原理によれば、常圧下ではP=ρGHとなる。もし附加圧力がある場合は。そのためには付加的な圧力の影響を排除する必要があり、それが差圧変換器の存在理由です。タンク底面の圧力P1は液体の圧力に追加圧力が加わったもので、タンク上面の圧力は追加気圧P2です。これらを差し引くと液体の圧力が得られるため、液面高さ=(P1-P2)/Gρとなります。品質に関しては、専門的な計測機器がなければ圧力変換器を使っても測定できますが、正確ではありません。体積は密度に質量を掛けたもので、M=Vρです。タンク内の体積は液面計を使って測定でき、単純に液面の高さにタンクの断面積を掛けるだけです。DCSは演算モジュールを使用し、液面高さに断面積を乗じ、さらに密度を乗じることで質量が求まります。最も簡単な方法は、流量計を使って累積量を表示し、それを質量に変換すればOKです。
Reply #122020-05-02
差圧変送器は正負圧を測定し、正負両端の圧力が一致するように調整し、ゼロ点を設定します。管内圧力は液面に影響を与えず、アルキメデスの原理によれば、常圧下ではP=ρGHとなる。もし附加圧力がある場合は。そのためには付加的な圧力の影響を排除する必要があり、それが差圧変換器の存在理由です。タンク底面の圧力P1は液体の圧力に追加圧力が加わったもので、タンク上面の圧力は追加気圧P2です。これらを差し引くと液体の圧力が得られるため、液面高さ=(P1-P2)/Gρとなります。品質に関しては、専門的な計測機器がなければ圧力変換器を使っても測定できますが、正確ではありません。体積は密度に質量を掛けたもので、M=Vρです。タンク内の体積は液面計を使って測定でき、単純に液面の高さにタンクの断面積を掛けるだけです。DCSは演算モジュールを使用し、液面高さに断面積を乗じ、さらに密度を乗じることで質量が求まります。最も簡単な方法は、流量計を使って累積量を表示し、それを質量に変換すればOKです。
Reply #132020-05-06
牛 アルキメデスの原理も出てきた
Reply #142020-05-12
ありがとうございます。とても詳しく説明してくださって、勉強になりました
Reply #152020-05-19
差圧式液面計では通常、ゼロ点の移動が必要であり、事前に移動量を計算してからゼロ点を調整します。操作は3つのバルブセットを使うだけです。 DCSは重量を表示し、媒体の密度さえわかっていれば式を使って計算できます。なぜなら、媒体の高さとタンクの体積は1対1に対応しており、体積に密度を掛けることで重量が得られるからです。
Reply #162020-06-12
簡単に言えば、タンク内の圧力は差圧変換器の正圧室と負圧室の両側に同時に作用し、この作用力は互いに相殺されるため、タンク内の圧力変化は影響しません。
Reply #172020-06-12
質量を計算するにはもう一つ前提条件があり、タンクの内部が規則的でなければならない。そうでなければ異なる液面高さで断面積が一致せず、計算結果は誤ってしまう;また、異なるタイプのタンクでは容積の計算方法が異なり、例えば球形タンクと円筒形タンクでは違います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.