シーメンスポジショナーで固定バルブ位置に上下の振動が発生

2020-04-25View Original

Thread Content

質問です:シーメンスのポジショナーを使用していると、バルブが一定の位置にあるはずなのに「プッチュプッチュ」という音がし、バルブの位置が絶えず上下に振動しています。その振動幅は約0.1~0.3ポジション程度です。これはどういう原因でしょうか?
Reply #22020-04-25
電気変換器の空気路にゴミや水たまりはありませんか?
Reply #32020-04-26
新しいポジショナーに交換しても同じだ
Reply #42020-04-26
バルブ本体の振動?気路に漏れがありますか?フィードバックロッドの固定問題?
Reply #52020-05-04
バルブの開度が小さすぎないか、背圧はどれくらいか。ポジショナーを交換しても効果がなければ、アクチュエータのトルクが不足している可能性があるので、スプリングなどを追加してみるとよい。バルブの開度が小さすぎる場合や背圧が低すぎる場合は、手動バルブを閉じて調節バルブの開度を上げると効果的だ
Reply #62020-05-10
バルブ位置フィードバックロッドは緩んでいないか、バルブ本体から漏れがないか?気路と信号に問題はありませんか
Reply #72020-05-11
シーメンスはよく理由もなくこの状況が起きます!電話をかけたら利用料がかかったので、私も知りたいんですが、確実に漏れや再充填、振動ではないと思います。シーリング剤が劣化しているように感じます。最初の3年間は問題なかったから!
Reply #82020-05-14
バルブシートの構造寸法が適切に設計されておらず、そのため調整が安定しないのでしょうか
Reply #92020-05-15
点検が必要で、位置決め装置を交換し、空気路に漏れがないか、シリンダーに漏れがないか、フィードバックが緩んでいないか、アクチュエータのばねの剛性が不足していないかを確認する。私たちもよくこのような問題に直面します。0.2ポジションだけなら気にする必要はなく、使用に影響しません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.