質問ですが、タンクエリアからの出荷に使用する累積流量計制御弁を設定して、所定の出荷量に達したら自動的に閉じるようにできますか?

2020-04-26View Original

Thread Content

タンクエリアの出料用累積流量計制御弁は、設定された出料量に達したら自動的に閉じるように設定できますか?タンクエリアに関する職務を経験したことがなく、タンクエリアでの投入・排出量はすべて自動的に設定できるのか、それとも主に人の監視に頼っているのか知りたいです。
Reply #22020-04-26
この機能は、流量定量化(定値)制御器によって実現できます
Reply #32020-04-26
制御システムにカウンターモジュールを設定し、所定値に達したらバルブを閉じることができます! ただし、送液ポンプが壊れないように、適切な保護対策を講じるのが最善です!
Reply #42020-04-27
図中のFIQ-101には文字Cがなく、制御要件もない。この図には問題がある。
Reply #52020-05-01
自動で制御できますが、上流および下流のニーズも総合的に考慮する必要があります。通常の設計流量内では自動的に制御されるが、タンクの投入は一般的に上流の装置によって、タンクの排出は下流の装置によって制御される。タンクエリアのオペレーターとしては、液面が過度に低くならないよう、また高くなりすぎないように注意し、送液ポンプを監視するだけでよい。流量が少ない場合は、リターンバルブを開いて液体をタンクに戻せばよい。
Reply #62020-05-02
この機能を実現するのに問題はなく、私たちはずっとそうしてきました。累計量を増加させ、バッチ制御バルブを行う
Reply #72020-05-02
DCSには対応する機能ブロックがあり、自分で作ることも可能です。累計モジュールと比較モジュールを組み合わせて比較出力を作り、それをアラームに接続するか、またはリレーモジュールを追加します
Reply #82020-05-03
自己制御技術の観点から見れば問題はなく、DCSで実現できるし、バッチコントローラーを使用することもできる。より重要なのは、工程要件と管理要件を満たすことを考慮することです。
Reply #92020-05-03
流量定量制御器はバルブや電磁弁を制御する
Reply #102020-05-03
自動化が実現しても、実際にはより人の監視が必要で、無差別な散水は大変危険だ。
Reply #112020-05-08
基本的に、望む累積流量、瞬間流量、または段階的な累積流量は、調節弁によって実現可能である。プロセス制御の連続性にも配慮すべきである。
Reply #122020-05-09
十分に実現可能で、流量計+コントローラー+バルブで済みます。
Reply #132020-05-16
タンクエリアは物質の供給源であり、下流の装置が物質の使用者です。流量は下流の使用者が制御すべきで、彼らが必要とする量だけ、タンクエリアから供給されるべきです。 もし下流が定量積み込みシステムなら、このようにできます; 下流が連続給料式の装置の場合、本管の制御バルブは装置内またはタンクエリアにバイパス用の低流量バルブを設置すればよい。
Reply #142020-05-18
これは単純にバルブを閉じるだけでは済まない。
Reply #152020-06-20
可能ですが、対応する連動を考慮する必要があります。
Reply #162020-06-21
ポンプは出口が1つか2つかです。1つの場合は、ポンプをそのまま停止すればよいです。もし2つ以上の出口がある場合は、因果連動機能を設けることができます。例えば、流量が100に達したらバルブを閉じる、といった具合です。
Reply #172020-06-21
XVとはHV手動バルブのことですか?この番号に問題があります。同じ機能と仕様の手動バルブは一つの番号で統一すればよいです。また、FiQにはC機能がないので、それを追加すべきです。そうすれば、そのバルブはFVになります
Reply #182020-06-21
それとバルブのサイズもまだ決まっていないんです。長さは5、幅は3で、20592の深さについては設計上の要件があったはずです
Reply #192020-06-24
全然大丈夫です!DCSが流量を累計し、その累計値が閥門に送信される基準値に達すると連動制御が働きます。その他の条件についてはプロセス側で判断し、上下流にポンプがあるか、ポンプを停止したり他の閥門を閉じたりする必要があるかどうかを考慮します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.