電源の問題

2020-04-27View Original

Thread Content

助けて!!皆さん、教えていただきたいのですが、こんな現象があります。4芯ケーブルを使って380Vのサーキットブレーカーから配線しているのですが(中性線のみを接続し、アースはしていません)、ケーブルが短すぎるため、5芯ケーブルと航空用コネクタ(32A)を使って接続しています。配電盤の中を見ると、問題が発生します。配電盤の出力ポート(16A)で測定すると、アース線と火線間に280Vの電圧が出てしまいます。5芯ケーブルを使わずに単に配電盤に接続するだけなら問題はありませんし、5芯ケーブルを使ってサーキットブレーカーに直接接続しても、アース線を含めても問題は起きません。これは、5芯ケーブルにアース線があるために干渉回路ができてしまうからでしょうか?原理を教えてくださる方はいませんか。ありがとう。
Reply #22020-04-28
投稿者の意図がよくわからず、画像も見ていないのですが、感応電気のことでしょうか?小さな負荷を接続して試してみてください
Reply #32020-05-02
接地問題。 給電側の接地と受電側の接地の間には電位差が存在する。
Reply #42020-05-02
ケーブル内の不要な線心は接地しなければならず、浮いていると誘導電圧が発生する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.