孔板は標準状態で圧力差を計算し、トランスミッターは標準状態の流量を表示するのでしょうか?

2020-04-28View Original

Thread Content

計器仕様書によると、流量の測定範囲は0~50,000 Nm3/hで、孔板によって算出される圧力差は0~5 kPaです。トランスミッターでは平方根処理が施されており、この時のトランスミッターが測定する圧力差は1.25 kPa、流量は25,000です。この流量は標準状態での流量なのでしょうか、それとも実際の運転条件での流量なのでしょうか?
Reply #22020-04-29
単位はNm3/hで、標準立方メートルです
Reply #32020-05-04
ありがとう!標準形の場合、温度圧力補正は必要か、どの補正式を使用するか?
Reply #42020-05-04
ありがとう!標準形の場合、温度圧力補正は必要か、どの補正式を使用するか?
Reply #52020-05-05
正確に測定するためには温度と圧力の補正が必要で、その補正式は孔板の設計説明書で確認できるほか、インターネット上にも多くの情報があります。
Reply #62020-05-06
作業条件。。。。。標準状態を使う場合は、温度と圧力の補正が必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.