警報レベルはどのように設定するか

2020-04-29View Original

Thread Content

皆様、温度や圧力、液面などの信号における警報レベルの設定方法についてお伺いしたいのですが、例えば第一段階の警告、第二段階での連動遮断、第三段階の警報といった具合です;このように設定するのは適切でしょうか?
Reply #22020-04-29
一般的には、高限、超高限、低限、低低限です。まず低または高警報、次に低低警報または高高警報、最後に連鎖動作。
Reply #32020-04-30
このように設定すると、多くのアラーム記録が発生してしまいます。できるだけアラーム記録を減らし、アラームが出る前にインターロックで遮断したいと思っています。
Reply #42020-04-30
まず警察に通報し、その後で連動させるのが通常の手順です。警報が鳴っても怖がらないで、何とかして工程を適切に制御し、警報が鳴らないようにしましょう。
Reply #52020-04-30
一般的には2段階で、1段階が警報、2段階が連鎖遮断です。国内には警報管理の規格がないため、IEC62682やISA18.2、EEMUA191を参考にしてください。通常は1時間に1回。現在は一般的に通報が多すぎて、作業員たちは麻痺してしまっている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.