現在、負圧と正圧(0.1MPa程度)の両方で動作できるシステムがありますが、圧力変換器は1つ選ぶのか、それとも正圧用と負圧用を別々に選ぶのでしょうか?
Reply #22020-04-29
個人的には、一つ選べばいいと思います。
Reply #32020-04-29
測定精度の問題があるのでしょうか?
Reply #42020-04-29
絶対圧力トランスミッター1台でOK。
Reply #52020-04-29
ありがとうございます。また、私の装置の上下には圧力変換器がありますが、圧力差計も取り付ける必要がありますか?やはりDCS上で直接計算した方がいいですか?
Reply #62020-04-29
お金を節約したいなら直接計算し、金持ちで精度を求めるなら前の差圧変換器を使えばいい
Reply #72020-04-30
1台のトランスミッター。 PT操作圧力(通常運転点)が10KPaA未満の場合は、絶対圧変換器を推奨します。 装置の圧力降下が5KPa未満の場合は、差圧変換器を用いて測定することを推奨します(DCSで差し引くと、特にキャピラリー付きの場合はしばしば負の値が出て、プロセス担当者から笑われることがあります)
Reply #82020-05-04
液面制御に要求がある場合は、差圧変換器を新たに設置することを推奨します。そうすれば制御がより正確になります。
Reply #92020-05-04
絶対圧トランスミッターを使用する場合、当社で使用している表圧式のものでは、負圧環境下で長期間使用するとダイアフラムの寿命に問題が生じます
Reply #102020-05-04
テーブルを1つ選んでも実現できます。例えば:-0.1~0.1MPaで十分です
Reply #112020-05-07
圧力トランスミッターは1台で十分です。EMERSONを選ぶ場合は3051CGを選べばよく、このトランスミッターには100%の負のドリフト機能が備わっています。絶対圧計3051CAはダメです。なぜなら、その測定範囲では負圧を測定できないからです。下の図3051の選定表をご覧ください。
Reply #122020-08-25
負の値はすべて-0.1なので、負の値を扱えるトランスミッターを選べばよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.