Thread Content
現場計器には220V.ACの電源を使用する方が良いのか、それとも24V.DCの電源を使用する方が良いのか。インパルス型計器の普及に伴い、2線式の計器が増えてきていますが、非危険区域で使用される計器について、貴社では220V.ACの電源を使用しているのか、それとも24V.DCの電源を使用しているのでしょうか(例えば電磁流量計や質量流量計など)それぞれにどんな長所と短所がありますか?みなさん、ぜひ話し合いに参加してください!
24V直流電源は、通常冗長構成となっているため、より安全であり、特にSISの現場計器への給電に適しています。 直流低電圧なので安全で、メンテナンスも簡単です。 直流電はフラッターの影響をあまり受けない(間接的な影響)。欠点と言えば、ケーブル代が少し高くなることで、2.5平方メートルタイプが1.5平方メートルタイプよりも高価になる。 24は計器の生命線であり、電磁弁もそれに依存している。
24Vなので安全で、配線も比較的安全ですが、スイッチング電源の容量を考慮する必要があります。220Vの場合はスイッチング電源が不要で安価ですが、現場での配線には安全に注意する必要があります
24Vなので安全で、配線も比較的安全ですが、スイッチング電源の容量を考慮する必要があります。220Vの場合はスイッチング電源が不要で安価ですが、現場での配線には安全に注意する必要があります
優先的に24V DCでしょう、人にとっても安全です……2階の達人がはっきり言っていました
皆さんが言っていた24Vにはスイッチング電源が必要だということがよくわかりません。私の計器は2線式で、内部で電力を供給し、計器の信号と電源は同じ線を使います。1.5平方ミリメートルのものでも使用可能で、距離は500m以内なら問題ありません。
計器に関係しています。計器が防爆ケースの場合、どの電源を接続しても構いません。このケースの場合は24Vしか接続できません。安全性のため、一般的には24Vを推奨します。
優先的に24V DCを使用し、人間や計測器にとっても安全です。他の階の方々がしっかり説明してくれていますが、現場では時々高功率の計測器には220Vの電源が必要になります
24V。現在、多くの4線式計器は220V ACから24V DCに変更されています。これは計器自体の技術革新によるもので、計器の電源とは計器が正常に動作するための駆動電源です。技術の進歩に伴い、計器メーカーは計器の使いやすさと安全性を考慮して、旧来の220V電源を24Vに変更しています。
状況に応じて決定し、まずは機器の消費電力を確認し、次に防爆構造をチェックします。現場の計器には多くの種類があり、どれが良くてどれが悪いと簡単には言えません。
個人的な好みですが、私は24Vの方が好きです。安全だからです~
それなら間違いなく24Vがいいですよ、24Vの方が安全です。二線式は言うまでもなく、三線式や四線式のプロセス計器自体でも特に消費電力が大きいものはほとんどなく、220Vと24Vという異なる電圧によって生じるケーブルの太さの違いはほとんど無視できる。
どの給電方式を採用するかは、実際の状況によって決める必要があります。距離が300メートル以内の場合は24VDCが推奨され、300メートルを超える場合は220VACの方が適しており、特に商業用の計測器にはそうです。
選定基準:24VDCが使用可能な場合はそれを優先し、次に220VACとする。 24VDCは冗長電源供給が可能で、220VACはUPSを1台のみ使用でき、24VDC電源の安全性は高い。 24VDCの電圧の方が220VACよりも安全です。