2つの水槽と4台のポンプでどうやってバランスを調整するか?

2020-04-29View Original

Thread Content

2つの水池ABには4台のポンプがあり、A池からB池へ水を送っています。B池は生産用水として使用され、A池への水は生産で使用された後の戻り水です。2つの水池の水位が一定の範囲内に保たれるように、起動・停止のルールをどのように設定すればよいでしょうか。現行のルールでは、プールAの水位によってポンプの起動・停止が制御されています。例えば、水位が1の場合はポンプ1が起動し、水位が2の場合はポンプが停止するといった具合です。一方、プールBでは水位によって起動可能なポンプの台数が制限されており、水位が1未満の場合は4台が起動でき、水位1から2の間では2台が起動でき、水位2から3の間では1台が起動でき、水位が3を超えるとすべて停止します。プールBの水位が臨界点に達すると、ポンプが頻繁に起動・停止することになりますが、この問題を解決する良い方法はありますか?
Reply #22020-04-30
「2つのプールが一定の範囲内で変動するように、起動・停止ルールをどのように設定するか」と言えば。”自動制御のためには液面自動制御を設定する必要があり、インターネットで販売店を調べてみてください。比較的安定した液面を維持する必要がある場合は、液面計の差圧変換器に基づいて調整を行う、空気式または電動式の自動調節弁を設置しなければなりません。参考までに。
Reply #32020-04-30
b池のみに水位自動制御を設け、aからbへの送水ポンプの起動・停止を制御し、b池の水位を維持する。
Reply #42020-04-30
臨界点は4台のポンプの頻繁な起動停止を引き起こすのでしょうか
Reply #52020-04-30
現在、液面が1未満の場合は4台すべてを起動でき、液面が1から2の間では2台を、2から3の間では1台を起動し、液面が3を超えるとポンプは全て停止する
Reply #62020-04-30
自動制御メーカー、エーアンドディや浙江大学中控に連絡することをお勧めします
Reply #72020-05-06
3階の意見に賛成です。プールAには低液位保護用の連動式ポンプを設置し、ポンプが空転するのを防ぎましょう。頻繁な起動・停止の問題は、プログラム内で遅延処理を行うことで解決できます。現在の制御方法をスケッチにしてアップロードしてみることをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.