HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ドラム液面制御

2020-05-01View Original

Thread Content

現在、インターネット上にはドラムタンクの液面制御に関する資料はありますが、この分野のコードについては見つかりません。この種のコードはどのようなウェブサイトで手に入れることができるのでしょうか?? ドラム液面制御の設定値および液面三衝動制御のコード
Reply #22020-05-01
コード?DCSのコンフィグレーションのことですか?
Reply #32020-05-02
https://wenku.baidu.com/view/8bba2c25ccbff121dd36831b.html?sxts=1588385832103 これがあなたが探しているものですか?
Reply #42020-05-07
これは設計のアイデアですね。私たちのプロジェクトでは、ボイラーのドラムで自動的に水を補給する仕組みを実現しています。熱力計算に基づき、ボイラーが稼働している際に必要な水量を算出します。液位値を算出し、この値を設定値として給水ポンプがその液位値に応じて水を供給する
Reply #52020-05-07
あなたの意図や目的は大まかに理解しました。技術論文を書くために、関連する設計思想や計算式が必要なのですね。 計装制御版に変換してあげますよ、そちらの方がより専門的です!
Reply #62020-05-07
ああ、以前の3つのインパルスはすべてフィードバック制御方式でした。 あなたの案は物質収支に似ており、他のパラメータを用いて1時間あたりの水消費量を計算し、その水消費量を設定値として使用して給水調整バルブを制御するということですか?
Reply #72020-05-07
こんにちは、説明してくれてありがとう~うちのドラム液面の3インパルス制御は、あなたが言ったように、ボイラーが動作している際にドラム内に必要な水の体積を計算し、その体積に対応するドラム液面の高さを算出して、それを設定液面値としています。次に、ドラム内の実際の液面と設定液面との差の係数、ドラムからの排気流量、ドラムからの排気量、そしてドラムへの給水量の比率という3つの値から、給水ポンプに供給すべき給水流量が算出されます。その後、PID制御によって空気圧バルブの開度が調整される、というわけです。要するに、この制御方法はあなたが言う物質収支かフィードバックか、どちらに該当するのでしょうか?説明していただけますか? 私はこの点が全く分かりません
Reply #82020-05-08
この投稿は最終的にsdlymlによって2020年5月8日10時40分に編集されました。3つのインパルス制御では、ドラム内の液面を主制御とし、補水流量を補助制御とし、蒸気流量をフィードフォワード制御としています。つまり、PIDモジュールは現在のドラム内の液面値を設定値と比較し、その偏差に基づいてバルブの開度を調整するのです; あなたのこの案は物質収支案です。つまり、どれだけの水を補給する必要があるかを計算し、バルブでどれだけの水を流すかを制御するのです。通常は、理論値や経験値に基づく計算結果を補水量の設定値として用い、それによってバルブの開度を制御します。 つまり、3つのインパルスを持つ複雑な回路を物質収支によって単一回路制御に変えたのです。 個人的には難しいと思います。なぜなら、3つのインパルスは主に虚偽の液面を防ぐためのものであり、このような計算では実際のボイラー内の液面との差分を計算する必要があるからです。もし虚偽の液面が発生した場合、計算される補水量は減少するはずで、それではボイラーが乾燥してしまうのではないでしょうか?
Reply #92020-05-08
給水流量は次の式で計算される:W=αWmax*D/Dmax W:給水流量; α:給水消費係数、一般的に1.1~1.3とする; Wmax:最大給水流量(給水流量変送器の測定範囲上限); D:蒸気流量; Dmax:最大蒸気流量(蒸気流量トランスミッタの測定範囲上限)。 この式は、物質収支の原理に基づいて求められる給水流量です。
Reply #102020-05-08
いや、うちのプロジェクトの液面制御アルゴリズムはドイツ人が作ったんですが、ボイラーが動作している間はとても完璧で、液面の制御も良好ですよ。特別な時に手動で操作する必要がある以外は、いつも自動制御されています
Reply #112020-05-08
見識が狭すぎます:sleepy:
Reply #122020-05-11
ちくしょう、壊れたボイラーのことをドイツ人に書かせるなんて?私たちの洛陽火力発電所は1954年に稼働を開始しました。。。。
Reply #132020-05-11
えっと、うちのは100tの余熱ボイラーです…
Reply #142020-08-02
SR_OutSP_3C:ドラム内の液面を制御するための値。hDB_AI".FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue:ドラムからの蒸気流量。gDB_Com".Process.Steam_FW_Ratio_Average:蒸気と給水の比率係数。つまり、一定時間内に累計された給水量 ÷ 累計されたドラムからの蒸気流量。FeedWaterFlow:ドラムへの給水流量。FeedWaterFlow = (SR_OutSP_3C /100 +1)*hDB_AI".FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue * gDB_Com".Process.Steam_FW_Ratio_Average。これは、あなたが言っていたものとは少し違うようですね!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.