2020-05-02View Original

Thread Content

DCSの設定値は0~12000mmで、測定対象の媒体は液化ガス、入力密度は0.5g/cm3です。液面計では4mAが0mmに、20mAが12000mmに対応しています。現在、水位を10050mmまで上げたところ、室内の表示値は10060mmとなり、常に10mm過大に表示されていますが、これはなぜでしょうか?密度の違いが原因なのでしょうか?承知しました、大神様、ご教示いただければ大変助かります!
Reply #22020-05-03
この投稿は最終的にtiger2010によって2020年5月3日05:55に編集されました。マイクロアンペアの電流信号の精度には限界があり、測定範囲が千単位を超えると、現場の計器やDCSの数値と完全に一致させることは不可能です
Reply #32020-05-08
この投稿は最後にsdlymlによって2020-5-9 09:08に編集されました。サーボは使ったことがないのですか?密度の問題を疑っているのなら、水でテストする際には密度を水の密度に変えて試してみてはどうでしょうか? 考えてみてください。サーボの原理とは実際には力のバランスであり、モーターの牽引力+浮力=フロートの重力です。以前は密度が0.5だったため、フロートの体積の50%が液体中にあったかもしれません。しかし水に変えると、モーターの牽引力が変わらない状態でも、フロートの体積の30%しか液体中になくなります。このフロートの体積の20%によって生じる高さの変化こそが、あなたが遭遇する誤差ではないでしょうか?
Reply #42020-05-10
誤差はだいたい同じですね。圧力補償機能もあると記憶していて、設置時に調整が必要なはずですが、正しいかどうかわかりません。ケルン製にはありますよ
Reply #52020-05-10
それは測定誤差でしょう。現在の故障症状は、室内と室外の液面表示が一致しないことです。トランスミッターの液面をどのようにキャリブレーションしても、測定範囲を変更しない限り、室内と室外の表示は一致しません。室内での表示は、室外での表示よりも水位が約10mm高かった。セーフガードが原因でしょうか?言い忘れていましたが、トランスミッターは通信線を使わず、4-20mAを使用しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.