2020-05-04View Original

Thread Content

一般的な計測機器、例えば圧力変換器の応答時間とは、計器の出力信号が変化を始めてから新しい定常値の63.2%に達するまでにかかる時間です。しかし、熱抵抗/熱電対では通常、新しい定常値に到達するまでの50%に要する時間が応答時間として用いられます。なぜか知っている人はいますか?解決策をお願いします、皆さん!
Reply #22020-05-04
時間定数と応答時間は2つの概念です。 時間定数とは、ステップ入力を与えた際に応答が63.2%に変化するまでの時間のことで、通常はTと表記されます; 応答時間とは、ステップ入力を与えた際に、応答がある特定の値に達するまでの時間のことです。熱抵抗/熱電対では、通常、応答が50%に達するまでの時間を応答時間とし、これをT0.5と表記します。また、応答が95%に達するまでの時間を応答時間とする場合もあり、これをT0.95と表記します。 より広い概念として、応答過程は非周期的な過程である場合もあれば、減衰振動の過程である場合もあるため、応答が最初のピークに達する時間を応答時間とすることも有用である。
Reply #32020-05-07
ありがとうございます。もう一つお伺いしたいのですが、なぜ圧力送信機は63.2%、温度計は50%と選ばれているのでしょうか?これは一般的な慣習なのでしょうか?他の計器も通常は63.2%を選ぶのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.