問題が発生しましたので、皆さんに相談したいと思います。現場の防爆エリア2では工場内の一部の道路が覆われており、タンクローリーなどの車両がその道路を通過したい場合、どのような対策を講じるべきでしょうか?消火器を取り付けるだけでいいのでしょうか?防爆の原理から言えば、消火器だけを設置するだけでは全く不十分です。自動車の一部の部分の表面温度は確実にT6を超えるが、実際には、現場をタンクローリーが通過するのをよく目にする。皆さん、この問題はどのように理解し、対処しているのでしょうか?
Reply #22020-05-10
火気処理を実行し、可燃性ガス濃度を検出し、装置への車両進入許可証を発行する。
Reply #32020-05-11
あまり大騒ぎする必要もなく、通常は消火器を設置すれば問題ありません。理論的にも手続き的にも問題はないのです。ただし、現場に高濃度の可燃性ガスがある場合は別です
Reply #42020-06-05
あなたのエリアには可燃性ガス探知器があるんじゃないですか? 防爆エリアを限られた空間や高濃度エリアと考えてはいけません。それは、漏洩が起きた場合にのみ危険性が高くなるだけです。 積み込み口の濃度は他のエリアよりも危険なのに、同じように作業をするのか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.