温度圧力補償に関する差圧変換器475の通信の問題

2020-05-10View Original

Thread Content

現場にはA+K製のバランス型流量計が1台あり、メーカーは北京遠東製のロスモント式圧力差変換器を同梱している。DCS(浙大中控製)との接続が正常になると画面上には正常な値が表示される。この流量計には温度・圧力補正機能があるが、具体的な設定方法は分からない。475型リモートコントローラーを使ってDCSのキャビネットから装置を接続しようとすると、装置が見つからないと表示される。 問題1:中央制御担当者は回路抵抗が不足していると考えている。しかし、以前にこのような現象に遭遇したことはありません。エマーソンの計測器とエマーソンのハンドコントローラーは通信できず、単一の校準を行う際にのみ、250オームの抵抗を接続する必要がありました。 質問2:現在、これが温度・圧力補正機能を持つセンサーであるため、ポーリングアドレスに関連しているのではないかと疑っています。つまり、1つのポーリングアドレスのループ内に複数のデバイスが存在する可能性はないでしょうか。
Reply #22020-05-10
抵抗を通せばいいだけです
Reply #32020-05-11
トランスミッターの電源供給は、流量計の場合抵抗が必要です
Reply #42020-05-12
でも、私が使っているのは基本的に単一の装置で、250オームの抵抗を接続する必要があるものです。DCSがある場合でも、回路抵抗が不足して475が計測器に接続できないという状況は見たことがありません
Reply #52020-05-12
でも、250オームで接続する必要があるケースはほとんど見かけませんよね。単一の施設の場合にだけそのような状況があります。効率化のためにDCSに接続する場合、基本的にはDCSに接続できますが、それは中央制御室のDCSに問題があるからでしょうか。今まで、時計が装着できないなんてことは見たことがありませんでした。結局のところ、ロスモントの時計はエマーソンのハンドコントローラーに対して
Reply #62020-05-12
回路内にバージョンが異なる複数のデバイスの固有アドレスがある場合は、ポーリングメニューのオプションを変更して、アドレス0~15を選ぶようにするといいでしょう。1台のみの場合は抵抗を直列に接続します。私の375も通信するためには抵抗を直列に接続しなければなりません
Reply #72020-05-16
型番は3051SMVでしょう、この時計には確かに温度・圧力補正機能が内蔵されています。 そして、あなたが送った画像にあるのは、475自体が設定したトレーニングアドレスです。もしこの475を使って他のタイプの計器と通信できるのであれば、トレーニングアドレスの問題は存在しません。 あなたの質問についてですが、いくつかアドバイスをします。まず最も簡単なのは、電源や回路抵抗の問題をチェックすることです。別の電源を使ったり、信号発生器で電力を供給したり、220Vを24Vに変換するスイッチを使ってみたりしましょう。また、250オームの抵抗を接続してみるのも有効です。通常、このような試みをすれば必ず通信が可能になります。それでも通信できない場合は、計器が壊れているか、475が壊れているかのどちらかです。他の計器との通信を試して、正常かどうか確認することをお勧めします。 しかし、このタイプの計器は475通信以降、基本的にあまり意味がなく、何も変更できない。詳細な設定を行うには専用のソフトウェアが必要だ。
Reply #82020-05-17
取り付けられないのは、温度変化に問題がある可能性もあります。以前、うちの工場では温度変化の不具合が多発し、偽物を買ってしまったような気がします
Reply #92020-05-17
型番は3051CD2A22A1AB4K5M5HR5で、250オームの抵抗を追加して試してみるつもりです。475を使って現場の他のトランスミッター(浙大中控製)と通信することは可能ですが、一般的なメニューツリーしか見えません。計器自体は壊れていないはずです。ある日、設定調整の際に回路テスト用の信号を出してほしいと頼まれましたが、私の方からは通信できないことが分かり、彼らはDCS側から強制的に操作しました
Reply #102020-05-18
あなたがご提供されたこの型番の計器は、計器自体では補償を行うことができず、補償はシステム上で行う必要があります。前に私が言ったあのモデルではありません。もしそうなら、あなたの電源供給はカード自体から直接供給されているのですか?やはり二次側の電源を使う場合、例えば流量積算計のようなものでは、二次側の電源を使うと通信ができなくなる可能性があります。やはり、電源と抵抗を交換することをお勧めします。
Reply #112020-05-18
流量積算計が電力を供給するのではなく、カードが電力を供給します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.