PLCの表示パネル上ではアンモニアタンクの圧力が変動しているが、実際の圧力には変動がない

2020-05-10View Original

Thread Content

武冷の冷凍機のPLC表示パネルには、アンモニアタンクの圧力が3.1Kpaと表示され、±0.4Kpaの変動幅があるが、実際の圧力の変動はごくわずかで、最大でも0.02Kpa程度である。また、冷凍機は3.5Kpaで起動するように設計されているため、変動があると冷凍機が頻繁に起動してしまいます。具体的な説明:アンモニアタンクの現場には3台の独立した圧力変換器があり、それぞれが信号をESDに送信します。ESDで受け取った信号を見ると圧力は非常に安定しており、その信号はESDでの三重化処理を経て、処理結果が2芯線を通じて現場のPLCに送られます。現在の問題は、PLCでアンモニアタンクの圧力が変動していると表示されているのに対し、ESDでは圧力が安定しており、トランスミッターの表示も安定していることです。現在、PLCの現場接続端子で電圧を測定すると24.3Vです。配線が切れるたびに再接続すると約20分間は安定しますが、その後また変動し始めます。皆さん、これはどういう原因でしょうか?
Reply #22020-05-10
干渉なのでしょうか?しかし、PLCに入る信号はこれだけではなく、だから干渉とも言い切れない。PLCのチャネルに問題があるのでしょうか?それとも信号線がブリッジ上で絶縁が壊れたのか?
Reply #32020-05-10
“「信号はESD三重チェック処理を経て、その処理結果を2芯線で現場のPLCに送信する」ということですが、どのような信号形式で送信されるのでしょうか?4~20mAですか、それとも通信ですか?シールド線は接続されていますか?
Reply #42020-05-11
信号はESDの三重チェック処理を経て、その処理結果が2芯線を通じて現場のPLCに送られるのですが、どのように送られるのでしょうか?通信は依然としてESD AO出力の4-20mA信号ですか? あなたのおっしゃるのは、ESD AOから4-20mAの信号が送信されていくものだと思いますが、この2芯ケーブルはESD側ではシールドが接地されているのに、PLC側では接地されていないのでしょうか? もしそうなら、ESD端子の接地を外して試してみることをお勧めします。
Reply #52020-05-18
私も最初はそう考えていましたが、PLC側でシールド線を接続してみたところ、やはり変動しました。今、何か干渉源があるのではないかと思っています
Reply #62020-06-12
ツイストシールドケーブル1本だけで試してみることができます。
Reply #72020-06-12
個人の傾向が干渉を引き起こしている可能性があるので、万能計を使ってパラメータにこれほど大きな変動がないか測定し、その後で干渉源を探しましょう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.