ロスモント3051の表示範囲を小数点以下3桁まで正確に設定するには?

2020-05-11View Original

Thread Content

ロスモント3051差圧トランスミッタは流量測定に使用され、差圧の測定範囲は小数点以下3桁で算出されます;デフォルトは2桁のみで、ハンドヘルダーでどこを修正すればいいか長い間見つけられなかった;
Reply #22020-05-16
近年の3051にはこの設定はなく、小数点の位置は変更できません。初期の3051は変更可能です。でも、小数点の桁数は影響しませんよ。なぜなら、バックエンドシステムが読み取るのは電流信号で、それを差圧データに変換するからです。システム側で設定できますよ。影響はない。また、流量の測定範囲と圧力差の測定範囲がどちらも大きい場合、3桁目の数パスカルは流量に影響しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.