温度変換器の測定範囲について質問です

2020-05-11View Original

Thread Content

この投稿は最後にwangduo1122によって2020年5月11日17時39分に編集されました。0~150℃の温度変換器を使用することになっていますが、0~200℃のものに変更できますか? 0~150℃のトランスミッタでは、20mAは150℃に対応し、0~200℃のトランスミッタでは20mAは200℃に対応します。交換する場合、0~200℃用のトランスミッタの20mAを150℃に調整する必要がありますか。
Reply #22020-05-12
ハンドコントローラーで測定範囲を調整できる
Reply #32020-05-12
変更が必要で、DCSの測定範囲と一致させる必要がある
Reply #42020-05-12
上の人の言う通り、ハンドコントローラーの調整範囲は変更できるが、変更しなくても使える。DCSの範囲と同じであれば問題ない
Reply #52020-05-13
全ては、温度変換器の信号受信側の測定範囲が、あなたの温度変換器の測定範囲と一致しているかどうかにかかっています。もし受信側で測定範囲を変更できない、または変更不可能な場合は、あなたの方で変更するしかありません。調整して変更できるのであれば、あなたの方では問題ありません。
Reply #62020-05-16
トランスミッターは変更せずに済みますが、DCSのスケールは変更する必要があります。または、トランスミッタの測定範囲を変更する。 温度センサーと温度の対応値は変わらず、熱抵抗を例にすると、0~150℃のトランスミッターに対応する入力値は100~157.33Ωであり、0~200℃のトランスミッターに対応する入力値は100~175.86Ωです。もし0~200℃のトランスミッターに157.33Ωを入力すれば、トランスミッターの出力は当然150℃になります。 DCSにおいて、元の4~20mAは0~150℃を表していましたが、0~200℃に変更する場合はスケールも修正する必要があります。 .
Reply #72020-05-19
可能です。設定範囲を同じに変更すればいいだけです。現場と中央制御室では、測定範囲を一致させる必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.