ERSシステムの液面計はどのように接続するのか

2020-05-17View Original

Thread Content

現場のタンク底部にはシングルフランジ式圧力変換器が、タンク上部にもシングルフランジ式圧力変換器が設置されている。では、この2本のケーブルはどう接続されているのですか? 1. これら2つのトランスミッタは、どちらも1つの計器に接続され、その計器がDCSに接続されていますか?現場にはその計器がないようです。 2. これら2つのトランスミッターのケーブルはどちらもDCSに接続され、その後DCSがアルゴリズムを用いて計算を行う。
Reply #22020-05-17
これはエマーソンのERSではないと思います。トランスミッターの色があまり似ていないし、単なる2つの独立した圧力トランスミッターのように見えます。エマーソンのERSの場合、通常は正圧側と負圧側が専用の通信ケーブルで接続され、正圧側の圧力トランスミッターがDCSに接続され、測定されるのは差圧のみで、DCSによる変換は必要ありません。
Reply #32020-05-17
この投稿は、2020年5月17日11時14分にliu530014416によって最終的に編集されました。上下圧力変換器とは、ホニウェル製のST700圧力変換器のことです。下の圧力変換器を開けてみたら、線は2本しかなく、通信ケーブルはありませんでした。
Reply #42020-05-17
ええ、あなたの画像はERS設定の一種に過ぎず、海の場合は両方ともシングルフランジで構いません
Reply #52020-05-17
配線図を見てみたら、これは間違いなくERSではないことが確認できた
Reply #62020-05-18
エマーソンはERSと呼ばれますが、他のブランドも同じように呼ばれるのでしょうか?あなたが送った写真は、絶対にロスモントのものじゃない。この計器は2台で構成され、マスターとスレーブに分かれており、電源はマスター計器に供給され、出力信号も電源線を通って送られます。しかし、主計器と従計器の間には通信ケーブルがあり、従計器への電力供給や測定データの収集に使用される。ですから、メインテーブルの接続端子は2つだけではありません。番号が間違って装着されていないか確認してみて
Reply #72020-05-19
違うよ、もし別々だったら。設定内で計算を行うことができます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.