助けて、空気圧式調節バルブの問題です

2020-05-19View Original

Thread Content

こちらにはハンドホイール付きの空気圧式調節バルブがあります。現在の状況としては、バルブの位置を小さい値から大きい値へと変えていくと、42程度で先に進めなくなります。ハンドホイールを42ポジションより大きく回し、その後信号で小さなポジションに設定しても、42という点は超えることができる。シリンダーと位置決め部品を取り外し、ストロークを動かしてみると、非常にスムーズに動作した。42のこのポイントは通過できる。手動ハンドルでバルブを操作しても、とても緩い。42という数値もかなり緩く、締まった感じはありません。今、位置決め装置も交換したのに、問題はまだ残っている。みなさん、こんな経験はありますか?位置決め装置はシーメンス製で、シリンダーはスモス製、バルブもスモス製です。
Reply #22020-05-19
この投稿は最後にCHANGBAISHIによって2020-5-19 15:53に編集されました。議論をしやすくするため、画像をアップロードしてください。 手動輪で制御する位置は、自動運転時には100%まで完全に開いておく必要があり、そうすれば制限なく自動制御が可能になります。外観からも、制限のない位置(最大または最小)に設定されていることがわかります。 参考までに
Reply #32020-05-19
旅程は間違って選んでいない。最初の数つのパラメータを確認したら、初期化しよう
Reply #42020-05-19
この投稿は、2020年5月19日23時29分にliuyuqianによって最終的に編集されました。ポジショナーを初期化するには、1.「小さなボタン」を5秒間長押ししてメニューを開き、その後「小さなボタン」を使って50という項目を探します。次に「+」ボタンを5秒間押すとocayが表示されます。その後ボタンから指を離し、「小さなボタン」を押してメニューから出ます; 2. 「+」と「-」のキーを使ってバルブを完全に閉じ、調整輪を開度5~9の位置に設定します。その後、再び「+」と「-」のキーを使ってバルブを完全に開き、調整輪を開度95の位置に設定します; 3. 「+」と「-」のキーを使って、バルブを50の位置に設定します(実際のバルブ位置が50になっているか確認してください)。 4.「小手キー」を5秒間長押しし、4番目のステップを選択してから「+」を5秒間押すと、バルブが自己調整モードに入ります。 5. 完了したら、「小手キー」を5秒間長押しして終了し、自動モードに切り替えて遠隔操作すれば、問題なく動作するはずです。ステップ7の反作用を設定する際には注意してください。
Reply #52020-05-20
あなたの意味がよくわかりません。位置決め装置とシリンダーを取り外した後、どのようにストロークするのですか?もし位置決め装置を交換しても問題が続くなら、シリンダーのことを考えてみてはどうでしょうか。スプリングの取り付けが不安定で、42程度になると応力が生じているのではないでしょうか。例えば、バネがねじれているとか
Reply #62020-05-20
シリンダーのタイプを確認してみますが、おそらくフォーク式でしょう。オフラインでの調整に問題がなければ、バルブ本体、アクチュエータ、ポジショナーには問題がないはずです。プルクランクのトルク出力は線形ではないため、42°時のトルクが要求値を満たしているか確認してください。またはプルロッド機構自体が摩耗し、出力が滑らかでない。 参考までに。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.