液塩素と塩素ガスの配管には、どのタイプの自動制御バルブが適していますか?

2020-05-20View Original

Thread Content

液体塩素および塩素ガスの配管では、手動バルブとしてはほとんどがリボン式シールの遮断弁が使用され、ボールバルブはほとんど使われません!しかし、自動制御用の選定においては、スイッチ機能を持つ遮断弁としては止回弁は適していないが、一方で自動制御式ボールバルブでは十分な密封ができず漏れが発生するのではないかと懸念される。ですので、液塩素配管の遮断弁にはリブ付きシール式ストップバルブを使用できるかどうかお尋ねしたいのですが空気圧式リブドチューブシール式切替バルブの遮断時間はおおよそどのくらいでしょうか?
Reply #22020-05-21
バルブのリブ付シール式切替弁では、ハードシールではVI等級は実現できないが、ソフトシールなら可能である。 閉鎖時間は、一般的に≤5秒でいいですよね?
Reply #32020-05-21
そう、ソフトシールを使うべきだ!しかし、もう一つ問題があります。規格上では自己制御用の遮断弁としては切替弁を使うべきでないとされているのに、それは矛盾しているように思えます
Reply #42020-05-21
遮断弁は通常、圧力降下を避ける必要があるため、規格では「止回弁の使用は適切でない」と定められている。 液体塩素では、まず外部への漏れを考慮し、リブ付きチューブを使用すべきです。 厳格な内部漏れ防止が求められる場合、ソフトシールが選択肢となります。それでもダメなら、2つの止弁を。 規範とは大まかな原則であり、「大まかに」間違うことはない。 例えば、放出用のスイッチ機能付きバルブで、明らかに圧力損失が生じるはずなのに、それでもボールバルブを選ぶのですか?
Reply #52020-05-22
AQ3051-2015「液塩素遮断弁は、リブ付きチューブとパッキンの二重シールを備えた高信頼性のシングルシートバルブを使用すべきであり、漏れ等級はⅤ級以上でなければならない。」”
Reply #62020-05-27
今、関連分野の専門家に話を聞きたいと思っています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.