DI/DOポイントの外部回路電源は、どちら側から供給するのが推奨されますか

2020-05-20View Original

Thread Content

この投稿は、2020年5月20日18時01分にboligeboによって最終的に編集されました。上司が退職したため、電気系と熱制御系の両方を担当せざるを得ず、専門家の皆様にアドバイスをお願いします。DI/DOポイントの外部回路用24VDC電源としては、どちらの側から供給するのが望ましいでしょうか(端子盤からの供給か、外部計器用電源キャビネットからの供給か)。また、DCSシステムとPLCシステムでは、推奨される電源供給方法に違いはありますか。現在進行中のプロジェクトにおける制御用DCSのDO外部回路の電源は計装用電源ボックスから供給され、DI回路の電源は端子板から供給されます。もちろん、カードの説明書によればどちらの方法でも使用可能です。
Reply #22020-05-21
用途が異なり、供給電源も違います。例えばDOポイントには、ドライポイントとウェットポイントがあります。ドライポイントとは、その接点に電源を供給する必要のない回路のことで、ウェットポイントとは、その接点に電源を供給する必要がある回路のことです
Reply #32020-05-21
制御システムは、外部からの電源付きDI信号(いわゆるウェットコンタクト)をあまり受け入れない。 DIに端子板変換を用いる場合、24Vを端子板に供給してDIの回路電圧とします。 DOは一般的に負荷を駆動するか、またはMCCに接続され、通常はリレーによる絶縁が施されている。DOチャネルの負荷容量が大きくないことを考慮し、原則として、端子板にはコイル電源として24Vが供給され、現場の負荷には電源キャビネットの直流電源から電力が供給される。 2つの方式の出所は、実際にはどちらも24V直流電源(通常は冗長構成)から来ています。このように理解できます。DOの負荷電源(通称ユーザー電源)に別途24V電源を設定する以外は、その他の電力供給はすべてシステムメーカーの責任範囲です。 端子板に電力を供給することでメンテナンスが容易で、板上にはライト/ヒューズがあります。 セントラルコントロール700システム、私はこうやってやっているんです。 PLCには端子盤の選択肢がある(シーメンスを参照)が、通常のプロジェクトではあまり使われない。 そのため、DI/DOの回路電圧は直接カードボードに接続されることが多く、または端子台のジャンパーワイヤーを介してIOチャネルと回路を構成します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.