電源ケーブルの逆接続により、レーダー式物位計が表示しない

2020-05-22View Original

Thread Content

一、故障の種類:レーダー式液面計の表示が出ない。二、計器の種類:レーダー式物位計。三、メーカー型番:メーカー:西安定華電子株式会社;型番:DHE-RD-5100。四、使用条件の説明:通常のアクリル製球形タンクの液面測定で、測定範囲は12.3メートルです。五、故障現象の説明:工場の大規模修理後、計器に表示が出ない。大修理前は、正常に表示されていました。六、処理前の安全対策:計器に表示がないことが判明した場合は、計器の短絡によってさらなる損害が生じないよう、直ちに計器の電源を切るべきである。七、故障原因分析及び判断の手順:1、電源供給装置が計器の銘板に記載されている要求仕様と一致しているかを確認し、電源供給に関する問題を除外する;2、計器の電源配線を確認したところ、作業員が電源を逆に接続していたことが判明し、配線の問題であると判断された;3、計器のバックライト機能がオンになっているか確認する;4、表示パネルのプラグが正しく接続されているかを確認し、表示パネルの接続不良を排除する;5、計器の電流が適切な範囲内にあるかを確認し、表示パネルの不具合を排除する;6、この不具合は2段階目の検査で問題が見つかりました。3、4、5の検査は行わなくてもよいです。八、故障の有効な対処法:配線を再調整すると、計器の表示が正常に戻る。九、故障防止対策および改善:1、関係者のレーダー式物位計製品に関する知識研修の強化;2、計装員の仕事に対する責任感を強化する。十、故障対処の経験談:レーダー式物位計に表示が出ない故障が発生した場合は、上記の故障原因および判断手順1~5に従って点検を行うことができます。すべての手順を終えても計器に表示が出ない場合は、メーカーの担当者に連絡して解決を依頼することをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.