差圧変送器の測定不正確な問題について

2020-05-23View Original

Thread Content

LNG再凝縮器の高さは15メートルで、3基の差圧液面計があり、導圧管で接続されています!圧力導管には断熱対策がない!現在、3つの液面計すべてが正しく表示されていません! 1. 第1の液面計は0~4.8メートルを測定し、高低圧側の中間に設置されている。2. 第2の液面計は5.7~14.2メートルを測定し、その設置位置は低圧側よりも高い。DCSによって5.7~14.2メートルの測定範囲が設定されている。3. 第3の液面計は0.8~14.2メートルを測定し、設置位置も低圧側より高い。DCSによって0.8~14.2メートルの測定範囲が設定されている。これら3台の液面計で共同で測定が行われているが、高低圧側の導圧管には断熱処理が施されていない!どちらも移行していない!導圧管の中にも隔離液はない! 現在の問題は、容器内のLNGの液面が10メートルを超えていることです。しかし、圧力差変換器の圧力表示から算出された液面高は、1つ目が4.4メートルでフルスケールには達しておらず、2つ目が12.1メートル、3つ目は12.4メートルと表示されました! DCSの設定に若干の問題があるため、計算するしかありません。密度は0.42g/立方センチメートルとし、G=9.8ですが、原因を分析していただけますか!至急!
Reply #22020-05-25
各トランスミッターを個別に測定してください。あなたの方の圧力導管の取り付け方法についてはよくわかりませんが、まず正負圧室のルートバルブを閉じ、圧力導管が接続されているフランジを開いて正負圧室を大気圧にさらし、計器の表示が0になっているか確認してください。その後、475ハンドヘルダーを使って回路のシミュレーションテストを行えば、カードの不具合や設定上の問題、配線の問題など、ほとんどの問題を解消できます。
Reply #32020-05-25
問題が発生したらまず考え方を整理しましょう。1、テーブル自体に問題はないか(単一チェック)2、接続やケーブルに問題はないか(接続位置の確認、配線チェック)3、カード類に問題はないか(コンフィグレーションでDCS I/Oテーブルと対応しているか確認してもらう)
Reply #42020-05-25
この投稿は最後にダリガによって2020-5-25 12:22に編集されました。一般的な差圧変送器には現場表示機能があり、現場の値がDCSと一致しているかを確認できます。 圧力差自体は壊れにくい。一般的に、高圧側は液体で、低圧側は気体であることが求められます。冷却と加熱の両方が非常に重要です。 最初の液面計については、上下両方に液体があるため、LNGの温度の影響でタービン内と圧力差による液体の密度に差が生じ、誤差が生じます。流動層反応器での層高の測定と同様に、ブロー口と層内循環ガスの密度を補正する必要があるのです。
Reply #52020-05-25
現場で測定されたのはLNGで、圧力導管には断熱処理がなく、圧力導管内はすべて気相です。これを確認したいのですが、温度と圧力はLNGの密度に影響を与えますか。圧力が上昇して、LNGの液体密度が下がってしまうんじゃないでしょうか。
Reply #62020-05-25
この投稿は最後にダリガによって2020-5-25 21:57に編集されました。確実に影響はあります。P=密度×ghという式を使って計算・分析することができます。どのくらいかという問題です。また、導圧管の高圧側に空気があると測定に影響し、低圧側に液体があっても測定に影響します。導圧管の高圧側の液体の密度が塔内の液体の密度と一致しないことも、測定誤差の原因となる。
Reply #72020-05-28
この投稿は、2020年6月4日23時31分にHEJIYUERによって最終的に編集されました。極低温液体の圧力測定においては、圧力伝達管の垂直部分がすべて気相であることが必要です。もしこの部分に気化していない液体が残っていると、測定結果は不正確になります。3台の計器の読み値が小さいのは、負圧管内に液体があることを示しています。 圧力導管(外側)の垂直部分に結氷がないか確認してみてください。あれば、液体があるということです。 工程部に尋ねてみてください。媒体に微量のC3が含まれているかどうかを。それが圧力伝達管に入ると、環境温度では気化しません。。。 確実に効果的な方法が一つあります。それはヒーターを使用し、圧力導入管を一緒に結びつけることです。2本の管の気相圧力が同じであれば、互いに相殺されます。 導圧管内に液相がない場合、測定される差圧は液面の静水頭によって生じるものである。
Reply #82020-05-28
垂直な部分の管はすべて常温水!液相管には凍結の様子はありません!当初、重質炭化水素の堆積によって管が詰まらないものの、減圧が起きているのだと疑っていました工場には窒素ガスしかなく、高温の蒸気はありません!どう処理していいかわからない!圧力導管は全部溶接されていてかなり長いので、どう処理すればいいかわからない
Reply #92020-05-30
通常の配管/トランスミッターの点検は、すべて行われていると思います。 最初の計測器を使うと最も分かりやすく、この時は全スケールの圧力差が出力されるはずで、圧力差の値は4800mm×0.42=2016mmの水柱に相当する。 今の読み値が4.4メートルだというのなら、圧力計の差圧読み値は2016×4.4/4.8=1848mmの水柱になるはずです。 導圧管はどのくらいの大きさですか? LNGの圧力はどれくらいですか?
Reply #102020-05-30
導圧管は14で、容器内のガス圧力は0.78です。あなたが計算した圧力差の数値は正しいです!およそ18Kpa程度
Reply #112020-05-31
図解を一枚!みんな、見て!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.