現場計器の接地問題

2020-05-25View Original

Thread Content

皆様、お伺いしたいのですが、新しく定められた計装システムのアース設計規定によると、現場の計器ケースはアースする必要があるとのことです。では、現場にあるすべての計器ケースをアースしなければならないのでしょうか?具体的にどう接続するの?どこに接続するかに制限はありますか?何平方の線を使うの?糸の色は何ですか? すでに導入している企業はありますか?アドバイスをいただけますか?ありがとう!
Reply #22020-05-25
https://www.sohu.com/a/221645360_691475 こちらの内容がかなり詳しそうなので、参考にしてみてください!
Reply #32020-05-25
SHT 3081-2019「石油化学プラントの計装機器のアース設計規格」4.1.5 爆発性ガスが存在する環境において、本質的安全形でない計装機器の金属製ケース、金属製保護箱、金属製接続箱にはアース処理を行う必要がある。一方、本質的安全形の計装機器の金属製ケース、金属製保護箱、金属製接続箱については、アース処理を行う必要はない。
Reply #42020-05-26
接地には参考となる標準規格があります。 一部の計器は接地が必要であり、一部の計器は現場での接地ができない。これは実際の状況や規格に基づいて行う必要がある。
Reply #52020-05-30
どのようなものが現場での接地が必須で、どのようなものが不可なのでしょうか?もう少し具体的に言ってもらえますか?
Reply #62020-06-03
なぜ自分で規格を見に行かないのですか?
Reply #72020-06-05
1、計器の取扱説明書を見てください。そこに要件が記載されています;2、本安型を除き、すべてアースする必要がある
Reply #82020-06-05
わからないからこそ助けを求めたのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.