LOPA解析回路にない点はSISシステムに接続できるのか、関連する規格の根拠はあるのか????

2020-05-26View Original

Thread Content

LOPA解析回路にない点はSISシステムに接続できるのか、関連する規格の根拠はあるのか????
Reply #22020-05-27
SYT10045-2003 工業生産プロセスにおける安全計装システムの適用。設計院や、あなた方の評価を行う第三者に尋ねてください。
Reply #32020-05-27
この投稿は、2020年5月27日11時24分にJ丶L午夜游民によって最終的に編集されました。GBT 32857-2016 保護層分析(LOPA)適用ガイド、AQT 3054-2015 保護層分析(LOPA)手法適用指針、IEC 61508 電気/電子/プログラマブル電子式安全関連システムの機能安全規格; IEC 61511 プロセス産業用安全計装システムの機能安全規格; SYT10045-2003 工業生産プロセスにおける安全計装システムの適用。
Reply #42020-05-27
工業現場では、一般的にHAZOPやチェックリストといった定性的な危険性分析が終了した後、得られた結果の中で過度に複雑で危険度が高いもの、またはSISの導入が求められる部分に対してLOPAを実施します。結果に過度に複雑で危険な部分やSISの要件が示されていない場合は、直接SIL分類を行い、そのSIL分類の結果に基づいてSISが必要な箇所を決定する。これにより、LOPA分析では対象外となる箇所もSISシステムに組み込むことができる。上階の規範はずっと前からあるので、ここでは列挙しません。
Reply #52020-05-27
大丈夫ですよ~理論的には、重要だと思うポイントはすべてSISに入れることができます。結局のところ、SISを導入することで独立した保護層が追加されるわけですから、安全性を高めるに越したことはありません。ただし、SISに少量のポイントを追加することは可能ですが、多数のプロセス制御ポイントを追加することはできません。GB50770 5.0.10では、安全計装システムは基本プロセス制御システムの機能の間に入ったり、それに取って代わったりしてはならないと明確に規定されている。ですから、もし個人的に誰かをより重要だと思うなら、理由があればその人を追加することができます(私たちには、運転全体の制御をSISにまとめて入れるプロジェクトもあります)。しかし、すべてを入れてしまうと問題が生じます。どうせこのHAZOP分析は分析手法の関係で、毎回結果が異なるものですから、1、2点くらいはそんなに細かくこだわる必要はありません。分析に必ず含めるべき項目は含めればいいし、必須でないものは状況次第でしょう。
Reply #62020-05-28
もしいくつかの点が分析されず、HAZOP分析報告書やLOPA報告書に反映されていない場合でも、SISに組み込むことはできますか?
Reply #72020-07-02
安全連鎖に使用されるものであれば、LOPAに記載がなくても導入可能です。 しかし、SISシステムは厳密には可能であるにもかかわらず、通常は通常の生産制御には参加しません。覚えておけ!安全のためなら何でもいい!それでいいです。
Reply #82020-07-08
LOPA分析にない項目でもSISに入れることができ、安全監督総局の三20124 116号文によれば、二つの重点項目と一つの重大項目に該当するものはSISに入れる必要がある。 SISに進むための前提条件として、GB T50770-2013の5.0.8/9/10、6.1.7、7.1.3などの規定を満たすことが求められます。
Reply #92021-01-04
LOPA報告は理論上は提出しなければならない;二つの重点と一つの重大な規定は必ず盛り込むべきである;**規定で必ず設置しなければならず、例えば江蘇省では塩素ガスタンクの液面レベルをSIL2レベルと規定している。LOPAで解析されたPFDが0.1~1の場合は、発注者の要求に応じて決定することができる
Reply #102021-01-05
もちろん可能です。LOPAはSIL分類の一つの手法に過ぎず、国内ではSISに組み込めるものを決定するためにLOPA分類を用いることが多いだけです。しかし、LOPA以外であなたが重要だと思う他のループも、入ることができます。しかし、あまり使いすぎないようにし、BPCSとしても使用しないでください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.