EJA差圧変送器のバランスバルブを開いても差圧が表示される原因

2020-05-27View Original

Thread Content

現場の機器は稼働中です。高圧側と低圧側の圧力はどちらも1M未満で、調整中にこのような状況が発生しました。装置が稼働中で、正圧と負圧の両方が作用している状態でバランスバルブのみを開くと、トランスミッターの差圧は低下するが、依然として差圧は存在し、その値も決して小さくない。 高低圧バルブを閉じた後にのみ、圧力差はゼロになります。 測定しているのは、低沸点液体の液面です。塔内の気相圧力は0.6MPA、液面高さは12メートル、塔の高さは15メートルです。 なぜバランスバルブを開いても差圧がゼロに戻らないのでしょうか?影響はなかったが、その理由が分からない。 当初は、バランスバルブがニードルバルブであるため減圧効果があると考えられていました。これが理由なのかはわかりません。
Reply #22020-05-28
高低圧の圧力導管の圧力はトランスミッターに影響を与えるため、高低圧の圧力導管のバルブを閉じなければなりません。
Reply #32020-05-29
1. バランスバルブを開き、圧力差は0になるはずです。2. 高圧側と低圧側の遮断弁を閉じて、再び圧力差が0か確認してください
Reply #42020-05-29
圧力導管が詰まっているのか、それともバルブユニットに問題があるのか?
Reply #52020-05-30
液面を測定するのであれば、大した影響はないはずです。
Reply #62020-05-30
圧力差変換器は非常に敏感で、バランスバルブを開いても正負の配管間の圧力差が残っているため、依然として変換器に影響を与えます
Reply #72020-06-16
この投稿は、2020年6月16日10時30分にcqdfwyによって最終的に編集されました。タンク内の液面の高さは12メートルであり、送信器の高圧・低圧バルブが閉じていない場合、送信器の高圧・低圧室はこの液柱の圧力の影響を受けます。たとえバランスバルブが開いていても、そのバルブ内部の流路断面積が非常に小さいため、この液柱の圧力の影響を相殺するには不十分です(バランスバルブでは、高圧室と低圧室の間の圧力差によって流体が流れ、両側の圧力差がゼロになるまで圧力平衡が実現されます)。タンクに物質の出入りがない状態で、十分な時間が経過した場合にのみ、バランスバルブがこの液柱の圧力の影響を取り除き、送信器の値をゼロに戻すことができます。液面が低いほど、影響は小さくなる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.