Thread Content
計器取り付けにおける共通の問題防止シリーズ投稿(1) 海友の皆様の積極的なご参加を歓迎します。このシリーズの議論にご意見をいただければ、建設的な意見には高額な報酬が与えられます。関連する写真があればなお良く(追加のボーナスポイントが付与されます)。また、同様の問題が今後発生しないよう、関連する問題点や解決策を集めていき、修理作業に好都合な環境を作っていきましょう。ありがとう! 1. ブリッジフレームの支持具を取り付ける際に、支持具の数が不足していたり、ブリッジフレームの設置スパンが大きすぎたり、または支持具が均一でなかったり、強度が低かったり、整然としておらず不安定だったり、固定点がしっかりしていなかったりする。l 分析と予防: l ブリッジフレームの設置時には、以下の規格に従って吊り金具または支持具を設置する必要がある:l ブリッジフレームの接合部の両端から0.5mの位置; 1.5~3mごとに;曲がり角; 垂直ブリッジは1.5メートルごとに設置する。 吊架や支持架の取り付けは、垂直で整然とし、しっかりしており、傾きがないようにする。ケーブルトレイの接続板はボルトでしっかり固定されており、緩みがなく、ナットはケーブルトレイの外側に位置している。ケーブルトレイは、可燃性・爆発性ガス配管および熱媒配管の下に敷設しなければならない。金属橋架間の接続片の両端には、緩み防止ナットまたは緩み防止ワッシャーを備えた接続固定ボルトが2個以上設けられている。ケーブルトレイの左右のずれは50mmを超えない; ケーブルトレイの水平度は、1メートルあたりの偏差が2mmを超えてはならない;ケーブルトレイの垂直度の偏差は3mmを超えてはならない。ケーブルトレイの支持部は、間隔が均等で、負荷を均等に支え、整然と美しく、溶接がしっかりしていなければならない。固定方法としては、まず支持枠または吊り金具を選び、次に保持枠を選用します。
2 鍋鋳貫通管を取り付ける際、貫通管の固定にはU字クリップを使用せず、支持枠に直接スポット溶接します。配線管のエルボーが2つ以上あるため、配線が困難になる。配線管の長さが足りず、スロットを開けて配線箱を設置せず、直接鋼管を溶接して延長したため、亜鉛メッキ層の防食性が損なわれた。
もう一つ重要な点は、ケーブルトレイを支持枠にしっかり固定する必要があるということです。多くの場所でこの作業が行われておらず、ケーブルを敷設した後はその重さで問題が解決すると考えがちですが、このような推測には保証はありません。
3 圧力計を取り付ける際、どのような場合でも凝縮用の曲がり管を追加するが、これは緩衝作用を果たすためだとされているものの、無駄遣いにつながる。圧力計の取り付けにはガスケットを使用せず、ねじ部にテフロンテープを巻くと漏れが発生します。
補足ですが、一定の間隔ごとに伸縮継ぎ目を設ける必要があります。 ケーブルトレイは支持枠に固定用クリップで固定し、伸縮部はスライドクリップを使用します。
ケーブルトレイを設置する際は、制御用ケーブルと配電用ケーブルのトレイは必ず分けなければなりません!例えばケーブルトレンチに設置する場合、分離できない場合は制御回路を別途隔離し、ケーブルトレンチ内に小さな金属製ブリッジトレイを設置して信号の干渉を防がなければならない
温度計の取り付け位置を選定する際、すべての温度計を1/3の位置に挿入する必要はなく、媒体の流量や管径を考慮する必要があります。例えばポンプの出口のような大きな管径の場所では、起動時の水撃に対処するためにスリーブを太くしたり、挿入深さを短くしたりする必要があります。また、曲がり部にのみ取り付け可能な場合も、同様にスリーブを太くしたり、取り付け長さを短くしたりする必要があります
4 流量計の取り付けにおいて、どのタイプの流量計であっても、直管部は「手前10、奥行き5」が基本です。説明書をしっかり読まないと、必ずしも手前10が必要なわけではありません。要件が低いものであればそれで十分な場合もあり、手前10より長い距離が求められるものもあります。
新しく工場に入り、計測器のメンテナンスをしています。ほとんどすべての計器用入線防爆ホース接続部にはテトラフルオロ樹脂テープは使用されず、計器の配線時にも、計器ケーブルの剥がした部分にテープで巻くことはありません。
素晴らしい記事です。どんなにお金を払っても得られない経験ですね、最高です。
計器の圧力取り出し方向が規格に合っていない。取扱説明書をご覧ください。蒸気凝縮タンクはできるだけ水平にし、上下のタンク体を同じ高さにする必要があります。
直線区間の距離が30mを超える場合は、伸縮継手を設ける必要があります;スライド連板を使用すれば、伸縮継ぎ目を設ける必要はありません。
騒ぎに加わる 1。電気UPSの出力は220Vで、TN-S給電方式を採用しており、電気側のNは接地されていないため、計器側のNに対地電圧が生じます。 2。計器自体の24直流電源が0Vでアースされていないため、異なるキャビネット内の24V電圧が均一でなくなる。
信号線はブリッジケースを経由して配線管や防爆フレキシブルチューブを通って計器まで届いており、密閉が不十分なため水の侵入が深刻です。
温度、圧力、流量などを近い配管位置に設置する場合は、順序に注意し、まず先端に圧力変換器と流量計を設置することを推奨します。温度計は配管内に挿入するため流速の変化などの影響を与えるため、最も末端に設置すべきです
凝縮曲げはキャッシュ用ではなく、高温媒体の冷却用なんだよ!
電気インターフェースにはもともとテープを巻く必要はなく、これは保護接地の電気的導通性を確保するためのものです。 ソースインターフェースのみで、かつNPTねじ仕様の場合はテープ(円錐面シール)を使用する。Mねじの場合はテープを巻く必要はなく、ワッシャーを挿入するだけでよい(端面密封によって密閉される)