石油化学プラントでは現在、SIS連鎖制御の改修が行われており、その一環として、加熱炉の炉内圧力が継続的に高くなった場合にメインガス供給を自動的に停止する仕組みが導入されている。そのうちの持続時間は5秒に設定しましたが、この時間は何によって決まるのでしょうか?規格上の要件はあるのか、または算出が必要なのか。どのように計算するのか? 炉内圧力のリレー値は50Pa(負圧炉)に設定されていますが、この数値はどのように決定されたのでしょうか?加熱炉メーカーが提供するのですか?皆さん、ありがとうございました
炉内負圧の高値連動遮断値および遅延時間は、加熱炉メーカーが提示し、設計院が確認した上で、実際の生産状況を踏まえて決定する必要がある。NFPA 85-2015「ボイラーおよび燃焼システムの危険性に関する規則」に関連する要求があります。1. 炉内負圧を高く保つことで、炉管の破損、風門の故障、爆発による異常状況を防ぐ。
2. 短期的な変動を防ぎ、遅延の許容を可能にする。
3. 炉内負圧が高い場合のインターロックおよびそれに続く動作
私が遭遇した負圧加熱炉(管式炉、蒸気過熱、起動炉、軽重同等)には過圧(正圧)連鎖装置がなく、投稿者さんのはどのタイプの炉ですか?
「中国石化 炎油装置の管式加熱炉用インターロック保護システムの設定に関する指針」を参照すると、特に指定がない限り、インターロックが作動するためのすべての信号は1秒間継続していなければならないと記載されている。しかし、5秒という具体的な設定については、装置の具体的な状況や安全性評価に基づいて決定する必要があるかもしれません。