あるプロジェクトで、倉庫に二塩化エタンが保管されていました。有毒ガス検知器を設置すべきか、可燃性ガス検知器を設置すべきか、ご相談したいです
Reply #22020-05-31
GBT 50493-2019石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計基準では、二塩化エタンは付録A、すなわち可燃性ガスに分類されている。 しかし、同規定3(基本規定)においては、可燃性ガスでありかつ有毒ガスでもある単成分のガス媒体には、有毒ガス検知器を設置しなければならない。 二塩化エタンは有毒で、発がん性の可能性があります。 以上のことから、個人的には有毒ガス検知器を設置すべきだと思います。
Reply #32020-06-09
二塩化エタンの有毒ガス検知器はあまりないようです
Reply #42020-06-10
製品マニュアルにはすべて可燃性ガスの中でと書かれていますが、実際には可燃性ガスでも有毒ガスでも、濃度が測定できればいいのではないでしょうか?
Reply #52020-06-10
GB50493-2019では、可燃性ガスでありながら有毒ガスでもある場合は、有毒ガスの閾値に従って計算することが明確に規定されている。
Reply #62020-06-11
可燃性ガス検知として使う場合、濃度はずっと高くなります。
Reply #72020-06-19
しかし、製品はない。例えばテアンなどのメーカーには、この型番の有毒なものはない
Reply #82020-06-19
工業用建築、特に倉庫では、倉庫の火災リスクに特に注意を払う必要があります。GB50016-2014(2018年版)をご参照ください。二塩化エタンは明らかに甲種の火災危険物質です。このような場合、火災報知システムや可燃性ガス警報システムを設置しないわけにはいきませんよね?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.