渦街流量計で蒸気の流量を測定し、配管はDN50です。渦街流量計をDN80のものに変更するため、継手交換が必要ですが、このようにして継手を交換した場合、蒸気の測定に大きな影響は出ますか?
Reply #22020-06-02
直管区間は要件を満たしており、流速が最低要件を達成できるか計算してみると、可能であれば問題ないはずです。。。。 ところで、今からまた50を決めるには間に合わないのか?80は他の場所で予備部品にしよう
Reply #32020-06-02
影響はない。大物を小用に使うだけで、無駄遣いだ。:lol
Reply #42020-06-02
測定範囲の上限と下限が満たされるかどうかも確認する必要があります。結局のところ、DN80の測定範囲はDN50よりも広いからです
Reply #52020-06-02
流量が少ないと測定できないかもしれません
Reply #62020-06-03
問題がないなんてあり得ません。配管はDN50なのに、DN80の流量計を取り付けようとしているのです。渦街流量計の取り付け規格を確認し、前後の管径に十分な長さを確保する必要があります。つまり、配管を十分に長くしなければなりません。また、元の設計ではDN50の仕様でしたが、今はDN80の配管に変わったため、圧力や流速も当然異なってきます。パラメータを再設計する必要があり、渦街流量計についてはメーカーに再計算を依頼するべきです。
Reply #72020-06-03
私が言いたいのはそれですよ。直管部は要件を満たしていますし、DN80の流量計なら当然、前後の直管部もDN80に基づいて計算しなければなりません; 配管がDN80になったため、流速は低下します。最低流速がどれくらいになるのかを計算し、正常に測定できるか確認する必要があります直管区間では流速が要件を満たしているので、80に変更しても何の問題があるでしょうか?
Reply #82020-06-03
レイノルズ数を範囲内に保てば影響しません。直管部が十分であることに注意してください
Reply #92020-06-04
質問ですが、流量計の直管部の距離が不足していると、誤差が生じるのでしょうか?この誤差値は一定なのでしょうか? 例えば、実際の流量は2であるべきですが、私の直管区間が要件を満たしていないため、誤差の影響で流量計には1と表示されます。しかし、この誤差値は一定なので、実際の使用においても参考値として利用できます
Reply #102020-06-04
そんなに単純な固定バイアスではないはずですよね? 直管部の長さが不十分で、配管内の流体の流速分布が歪み、計器の実際の流量係数が出荷時の校正時の流量係数と一致しない。 再校正するにはショートキャップを使って行う必要があり、面倒すぎる。。。
Reply #112020-06-04
56363863883
Reply #122020-06-04
通常、運転条件がDN80の測定要件を満たしていれば問題ありません。一つは前後の直管区間で、もう一つは流量の上限と下限、つまり測定範囲内にある流速であればOKです。なぜなら、これら2つの口径の測定範囲にはやはり違いがあるからです
Reply #132020-06-05
おっ。実際、流量計を使っても絶対的に正確な流量は必要ありません。相対流量を使えばいいです。今回はいくつですか、次回は今回より少し大きければいいです。
Reply #142020-06-05
渦街式センサーでガスを測定する場合は通常、縮径が必要であり、あなたの見積もりでは使用できません。比較的大きな流量でなければ測定できません。
Reply #152020-06-09
流量が少ない場合や不安定な場合には測定に誤差が生じるはずです。また、使用する蒸気量も考慮する必要があります。継続的に所定の範囲内であれば問題ありませんが、一時的に1日数時間しか使用しない場合は、誤差も大きくなります
Reply #162020-06-10
渦街式センサーでガスを測定する場合、ほとんどの場合が縮径が必要ですが、このような状況ではごく小さな流量すら測定できず、測定精度は全く保証されません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.