HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

反応釜の温度表示に関する問題

2020-06-04View Original

Thread Content

反応釜にはPT100の熱抵抗が取り付けられ、信号は制御室のDCSに送られている。今、新たな要求が出てきました。既存の装置を変更せずに、現場でも温度を表示する必要があり、かつ一体型の温度変換器にも交換できません。皆さん、何か良いアイデアはありますか?
Reply #22020-06-04
最も簡単なのは、現場に温度表示付きの一体型温度変化センサーを取り付けることです。。。ダメなら、装置にもう一度口を開けてもらい、前のものをその場で表示するしかない
Reply #32020-06-04
分割型のトランスミッターを1台追加し、PT100を表示器に接続して現場で表示させ、表示器内の4-20mA信号をDCSに送信する
Reply #42020-06-04
反応釜は長時間にわたって常圧を維持する必要があり、口を増やすと手間が増えますね。現場には以前設置されていた温度表示制御器があり、PT100熱抵抗はスマートモジュール付きのものです
Reply #52020-06-04
この温度センサーモジュールが出力する信号を、タンクのそばに設置されたデジタル表示器に接続し、そのデジタル表示器からDCSに出力すればOKです。
Reply #62020-06-04
熱抵抗付きのバイメタル温度計を使用して
Reply #72020-06-04
この方法はいいね、なかなか良い!
Reply #82020-06-04
出力付きのバイメタル温度計を表示
Reply #92020-06-05
この問題はとても簡単で、どこかの出口に三通を取り付け、バイメタル温度計を設置して現場で表示すればOKです。
Reply #102020-06-07
この投稿は最後にユー・ユーによって2020-6-7 10:21に編集されました。下の部分には加熱機能がないようです
Reply #112020-06-12
二本の熱抵抗温度計を使用し、1組をDCSに接続する。現場に二次計を設置し、別のグループで温度を表示する。
Reply #122020-06-13
ディスプレイを追加し、防爆が必要な場合は防爆対応のディスプレイを設置します。DCSと通信接続ができ、同期表示が可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.