皆さん、このようなバルブのフィードバックを見たことがありますか?これはどのような信号が出力されているのでしょうか?デジタル信号じゃないの?
出力されるのは高低電平で、古い方式のオンオフ信号ではありません。NAMUR信号を調べてみてください……
正作用多回転バルブ用電動アクチュエータの紹介
一、正作用多回転バルブ用電動アクチュエータは、電気開放型多回転バルブ用電動アクチュエータとも呼ばれ、4-20mAを例にすると、4mAの信号はバルブの閉鎖に対応し、20mAの信号はバルブの開放に対応します。4-20mA出力信号を備え、防爆機能を有する。このシリーズの電装品は、機能が充実しており、性能が信頼性に優れ、制御システムが先進的で、サイズが小さく重量も軽く、使用やメンテナンスが容易といった特長を持っています。バルブは遠隔操作、集中制御、自動制御が可能です。電力、冶金、石油、化学、製紙、汚水処理などの業界で広く使用されています。 二、作業環境と主な技術仕様 電源:通常、三相380V(50Hz) 特殊、三相660V、415V(50Hz、60Hz); 単相220V、110V(50Hz、60Hz)
動作環境:周囲温度:-20~+60℃(特別注文の場合は-40~+80℃)。 相対湿度:≤95%(25℃時)。 三、全体調整型:全体型の基礎に調整システムを導入することで全体調整型の電動装置が形成され、その電気部品は調整モジュール、ボタンボックス、開度計(またはデジタル表示器)、コンタクタなどで構成される。4~20mAの標準信号を受信および出力できます。
これは電圧信号でしょう。P+Fの製品マニュアルを調べてみてください。ナミュール信号のはずです
通断を測定し、2組の線はどちらも常開または常閉に接続され、接点は中間のカムによって調整可能で、1つは通電、もう1つは切断
これらはすべてオンオフ型のフィードバックで、制御室において監視電圧の違いに応じて、異なる電圧値または電圧範囲を0と1として定義するだけです;アナログ値とは、バルブのストロークに応じて連続的なアナログ信号を出力するものです。
では、モジュールがはっきり見えないんですが、上に説明があるはずです。2つのモジュールを上下に組み合わせたものなのでしょうか、それとも1つの複合型モジュールなのでしょうか?近接型の磁気スイッチのはずで、バルブロッドの赤い部分がモジュールに近づき、バルブが動作してバルブロッドの緑色の部分が突き出ると、その部分がフィードバックモジュールの上部に近づきます。NUMAR信号で、高さの位置を測定します(4V、8V)
これはフィードバック用のデジタル信号で、バルブが正しく開閉されているかを確認するものです。
普通のバルブフィードバックです。出力スイッチ信号、2つのカムで、2つの機械式ストロークスイッチに対応。
この投稿は最後にHEJIYUERによって2020-6-6 22:11に編集されました。NJ2- V3-N N= NAMURの制御室にはセーフガード(信号アンプ)が必要です
まるで磁気スイッチのようで、バルブがオン状態のときに出力側を外せば、到達したのがチャネル信号か電圧信号かすぐわかる
https://www.sohu.com/a/240269522_556214
ナミュール信号。乾式接点式のフィードバックスイッチとは異なり、キャビネット内に24V電源を備えたセーフガードを設置する必要がある。このセーフガードは、フィードバックとカード部品を隔離する機能、および図中のフィードバックスイッチに電力を供給する機能を果たします。直接量図におけるフィードバックスイッチの2つの端子の電圧。例えば8Vは切断を意味し、フィードバックが戻ってこないことを示します。4Vとは、閉じてフィードバックが戻ってきたことを意味します。この4V、8Vの信号がセーフガードに届くと、セーフガードはそれが8Vか(フィードバックが戻ってこない)、それとも4Vか(フィードバックが戻ってきた)かを識別します。そして、カードに切断・閉鎖信号を出力する。4Vか8Vか、忘れてしまった。電圧を測ればわかります
NAMUR信号はパッシブ2線式で、定格電源は8VDC、スイッチ信号は1mAおよび3mAです。
これはスイッチバルブのリミットスイッチで、開位置と閉位置の2つの信号をフィードバックします。使用しているのはベックレーのエンコーダです
ディ電圧信号か、めっちゃ混乱する。自分でマルチメーターで測ればわかるよ