現場でFEL54の音叉式液面スイッチから警報が出ています。配線には問題なく、接地も問題ありません。自動制御側では24Vの信号だと言っていますが、これはオンオフ信号ではないのでしょうか?24Vとは何ですか?この取扱説明書をお持ちの方はいらっしゃいますか?以前はDCSで接続していましたが、今はSISです。これら二つの接続方法は同じなのでしょうか?
Reply #22020-06-06
DCSのアラームが正常に動作している場合は0(無電圧)、SISのインターロックが正常に動作している場合は1(有電圧)です。低報はNCに、低連鎖はNOに接続し、高報はNOに、高連鎖はNCに接続する。帯電しているため、マルチメーターで直接通断を測定することはできないので、2つの接続端子間の電圧を測定することで端子の通断を判断します。24Vなら切断、0Vなら接通です。自分でもわかっています、気に入らなければ投稿しなくていいです。
Reply #32020-06-08
左側の端子群では、L1とNが24VDCの直流電源で、内部回路の動作を駆動するために使用されます。右側の6つの端子は、2組のノーマルオープン・ノーマルクローズ(DPDT)コンタクト信号用で、電源は左側に接続され、DO信号の出力は右側に接続されます。もしDCSとSISで同じ音叉スイッチを共有する場合は、右側のコンタクト信号にそれぞれ1組ずつ接続すればよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.