HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

CS3000の問題

2020-06-05View Original

Thread Content

当社ではエンジニアステーションを予備として1台設置しています。会社の生産拡大に伴いノードが新たに追加されたため、現在のエンジニアリングファイルをバックアップしました。このバックアップされたエンジニアリングファイルを予備のエンジニアステーションに配置し、現在のエンジニアリングファイルとして使用するにはどうすればよいでしょうか。ありがとう!
Reply #22020-06-05
この投稿は最後にjlshnlhjによって2020-6-7 15:27に編集されました。つまり、エンジニアステーションは1台しか持てず、一般的にはHIS0164が使われます。重要なのは、コンフィグレーションをダウンロードした後、ハードディスクの故障を防ぐために、そのコンフィグレーションを別の1つまたは2つの記憶媒体にバックアップすることです。 以下は横河の標準的な手順に従います。バックアップエンジニアステーションとして、ステーション名、IPアドレス、キーコードは元のエンジニアステーションと同じでなければなりません。ソフトウェアのインストールが完了したら:1.バックアップされた設定ファイル内のプロジェクト名のディレクトリをx:\CS3000\eng\BKProject\にコピーします。つまり、x:\CS3000\eng\BKProject\プロジェクト名.という形式です。2.YOKOGAWA CENTUM\System Viewを開き、表示される「default project not found,Creat?」というポップアップで「Browse」を選択し、x:\CS3000\eng\BKProject\プロジェクト名.を指定します。これで現在のプロジェクトとして登録されます。 3. Current Projectでない場合は、プログラム\YOKOGAWA CENTUM\Project's Attribution Utilityを開き、Projectの属性を「Current」に変更します(Current Projectは1つしか存在できません)。その後、OKをクリックしてください。 また、バックアップの設定はコントロールステーション内のもの(Current)と同じでなければならない点に注意する必要があります。そうでない場合、オンラインダウンロードは許可されません。x#コントロールステーションにダウンロードすると、元のエンジニアステーションの設定はx#コントロールステーションでオンラインでは使用できなくなり、オフラインでのダウンロードのみが可能になる。2つのエンジニアステーションは混在させないでください。コンフィグレーションファイルが間違えやすくなります。オンラインはオンライン、バックアップはバックアップです。重要なのは、コンフィグレーションをダウンロードしたたびに、必ずバックアップを取ることです。オンラインが壊れたので、バックアップされている設定を予備機にコピーし、予備機をオンラインに切り替えます。
Reply #32020-06-23
大侠、こんにちは!あなたの方法に従ってやってみたところ、以下の問題が発生しました。図の通り、上には「Becuse it exceeds the permissible number (0) of application capacity expanded packages, cannot open the project (LGKF01)」と書かれていますが、何が問題なのかわかりません。
Reply #42020-06-25
この投稿は最後にjlshnlhjによって2020-6-25 20:45に編集されました。エンジニアステーションのkeycodeを使っていますか? 許容数(0)の点で原因を探すと、0であるはずがない。このプロジェクトは、1階で説明した元のエンジニアステーションのものですか、それとも別途導入された他のプロジェクトですか? こうしてみてください:デフォルトのプロジェクトを作成し、プロジェクトのプロパティをデフォルトからユーザー定義に変更し、実際のエンジニアリングプロジェクトを登録して、そのプロパティを現在のものに設定します。 1. バックアップ設定内のプロジェクト名のディレクトリをx:\CS3000\eng\BKProject\にコピーし、x:\CS3000\eng\BKProject\プロジェクト名とします。その他のプロジェクトファイルは削除してください。 2. YOKOGAWA CENTUM\System Viewを開き、表示される「default project not found,Creat?」というポップアップで「YES」を選択し、デフォルトプロジェクトMYPJTを作成します。次に、System Viewを閉じます。 3. プログラム\YOKOGAWA CENTUM\Project's Attribution Utilityを開き、デフォルトのプロジェクトであるMYPJTを選択してChangeをクリックし、UserDefined Projectに変更してApplyをクリックします。4. 続けてRegisterをクリックし、x:\CS3000\eng\BKProject\工程名を指定し、Project AttributeはCurrent Projectを選んでApplyをクリックします。
Reply #52020-07-13
ああ、今わかりました。前回、ヨコガワのDCSエンジニアが設定を追加しに来たとき、何かファイルパッケージを追加したようで、私がエンジニア用ファイルをコピーしたものは、自分のバックアップ用エンジニアステーションのファイルと違っていました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.