この投稿は、2020年6月9日14時44分にringdent_XWPRによって最終的に編集されました。空気より重い可燃性ガスや有毒ガスを検出する場合、検知器の設置高さは床面(またはフロアの床)から0.3m~0.6mの範囲が適しています。一方、空気より軽い可燃性ガスや有毒ガスを検出する場合は、検知器の設置高さは発生源の上方2.0m以内が適しています。空気よりわずかに重い可燃性ガスや有毒ガスを検出する場合、検知器の設置高さは放出源の下0.5m~1.0mが適している。一方、空気よりわずかに軽い可燃性ガスや有毒ガスを検出する場合は、検知器の設置高さは放出源より0.5m~1.0m高くするのが適している。4.1.2 漏れ出たガスの媒体が空気より重いかどうかを判断するには、そのガスの分子量と環境空気の分子量の比率を基準とし、以下の原則に従って判断する。1 比率が1.2以上の場合、漏れ出たガスは空気より重い; 2 比率が1.0以上1.2未満の場合、漏れ出たガスは空気よりわずかに重い; 3 比率が0.8~1.0の場合、漏れ出たガスは空気よりわずかに軽い; 4 比率が0.8以下の場合、漏れ出たガスは空気より軽い。 水素以外で、空気より軽いガスにはどのようなものがありますか?
Reply #22020-06-10
大まかに計算すると、空気は29、窒素は28で、これに基づくと
Reply #32020-06-10
ガスの質量分率が29未満のものはすべて空気より軽い
Reply #42020-06-10
アンモニアガスなど、一般的に分子量が29未満のものは空気より軽い
Reply #52020-06-11
うちの施設には水素、一酸化炭素、メタン、アセチレン、アンモニアがあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.