皆さん、現場でB型熱電対の配線が必要なんですが、現場にはまだKYJVP2*1のケーブルがいくつか残っています。このケーブルをB型熱電対の補償用ワイヤーとして使用できるでしょうか?皆さん、ありがとうございました。
一般的な制御ケーブルで問題ありませんが、干渉を防ぐためにはシールド線を使用するのが望ましいです
通常はダメです。一時的なもので、ユーザーに手動で修正する値を提供する必要がある。長期使用でき、現場で温度変化を設定可能。
信号の干渉を考慮すると、シールドケーブルを使用するのが最善です。KYJVP2*1はシールド付きです
誤差を気にしないのであれば問題ありませんが、この問題を避けるために現場にセーフガードを追加することもできます:lol
熱電対の接続には補償導線が必要で、その補償導線の熱電特性は、環境温度下(一般的に0~50℃の範囲)における熱電対の特性とほぼ一致している必要があります。これは確認しておくべきです。また、熱電対のコールドエンド温度が制御室(計器接続部)の温度と同じであれば、通常のシールドケーブルを使えば問題ありません。
B分度熱電対は室温での熱起電力が極めて小さく、60度ではわずか6マイクロボルトです。 熱電対のコールドエンド温度が長期にわたって60度未満の場合、銅線を使用しても影響は無視できる。
B型熱電対補償導線:BC-GA-VV:ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-VVR:ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-VVP:ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-VVRP:ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-HA-FF:フッ素プラスチック絶縁・被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-HA-FFR:フッ素プラスチック絶縁・被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-HA-FFP:フッ素プラスチック絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-HA-FFRP:フッ素プラスチック絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-HA-FV:フッ素プラスチック絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-HA-FVR:フッ素プラスチック絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-HA-FVP:フッ素プラスチック絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-HA-FVRP:フッ素プラスチック絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-YJV:架橋ポリエチレン絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-YJVR:架橋ポリエチレン絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-YJVP:架橋ポリエチレン絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-YJVRP:低煙無ハロゲン絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-YDYD:低煙無ハロゲン絶縁・被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-YDYD R:低煙無ハロゲン絶縁・被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-YDYD P:低煙無ハロゲン絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-YDYD RP:低煙無ハロゲン絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線
2階と8階の答えが正しい。補償も!?B型熱電対の常温における起電力は、現在の温度変化やDCSカードの精度を考えれば、完全に無視できます!しかし、このような弱電位信号では確かに干渉の影響を考慮しなければならない!