HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

B型熱電対補償導線の選定

2020-06-09View Original

Thread Content

皆さん、現場でB型熱電対の配線が必要なんですが、現場にはまだKYJVP2*1のケーブルがいくつか残っています。このケーブルをB型熱電対の補償用ワイヤーとして使用できるでしょうか?皆さん、ありがとうございました。
Reply #22020-06-09
一般的な制御ケーブルで問題ありませんが、干渉を防ぐためにはシールド線を使用するのが望ましいです
Reply #32020-06-10
通常はダメです。一時的なもので、ユーザーに手動で修正する値を提供する必要がある。長期使用でき、現場で温度変化を設定可能。
Reply #42020-06-10
信号の干渉を考慮すると、シールドケーブルを使用するのが最善です。KYJVP2*1はシールド付きです
Reply #52020-06-10
誤差を気にしないのであれば問題ありませんが、この問題を避けるために現場にセーフガードを追加することもできます:lol
Reply #62020-06-10
熱電対の補償導線は専用ケーブルです。
Reply #72020-06-10
熱電対の接続には補償導線が必要で、その補償導線の熱電特性は、環境温度下(一般的に0~50℃の範囲)における熱電対の特性とほぼ一致している必要があります。これは確認しておくべきです。また、熱電対のコールドエンド温度が制御室(計器接続部)の温度と同じであれば、通常のシールドケーブルを使えば問題ありません。
Reply #82020-06-10
B分度熱電対は室温での熱起電力が極めて小さく、60度ではわずか6マイクロボルトです。 熱電対のコールドエンド温度が長期にわたって60度未満の場合、銅線を使用しても影響は無視できる。
Reply #92020-06-10
B型には専用の補償導線はないですよね
Reply #102020-06-11
B型熱電対補償導線:BC-GA-VV:ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-VVR:ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-VVP:ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-VVRP:ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-HA-FF:フッ素プラスチック絶縁・被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-HA-FFR:フッ素プラスチック絶縁・被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-HA-FFP:フッ素プラスチック絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-HA-FFRP:フッ素プラスチック絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-HA-FV:フッ素プラスチック絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-HA-FVR:フッ素プラスチック絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-HA-FVP:フッ素プラスチック絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-HA-FVRP:フッ素プラスチック絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-YJV:架橋ポリエチレン絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-YJVR:架橋ポリエチレン絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-YJVP:架橋ポリエチレン絶縁・ポリ塩化ビニル被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-YJVRP:低煙無ハロゲン絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-YDYD:低煙無ハロゲン絶縁・被覆の精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-YDYD R:低煙無ハロゲン絶縁・被覆の精密級B分度数熱電対補償ソフト導線 BC-GA-YDYD P:低煙無ハロゲン絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償導線 BC-GA-YDYD RP:低煙無ハロゲン絶縁・被覆に銅線編み込みシールドを施した精密級B分度数熱電対補償ソフト導線
Reply #112020-06-11
2階と8階の答えが正しい。補償も!?B型熱電対の常温における起電力は、現在の温度変化やDCSカードの精度を考えれば、完全に無視できます!しかし、このような弱電位信号では確かに干渉の影響を考慮しなければならない!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.