HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計器設置の共通的な問題の防止に関するシリーズ記事(2)

2020-06-12View Original

Thread Content

計器取り付けにおける共通の問題の防止に関するシリーズ投稿(2) 海友の皆様には、このシリーズの議論に積極的に参加していただきたく思います(建設的な意見には高額な報酬が与えられ、関連する写真があればさらに加点されます)。また、同様の問題が今後発生しないよう、関連する問題点や解決策を集めていただき、修理作業に好都合な環境を作っていきましょう。ありがとう! 2. ブリッジラックの支持構造を取り付けた後の溶接部に防食処理が施されておらず、床板や防火区画を貫通する際には、ブリッジラックと床板または壁との隙間に防火処理が行われていない。l 分析と予防策:l ブリッジフレームを設置した後は、すぐにその固定がしっかりしているか、整然としているかを確認する必要があります。また、ブリッジフレームの表面に腐食の跡がないかもチェックし、サポートアームの溶接部分にも防腐処理が施されているかを確認します。処理が行われていない場合は、施工業者に対して防腐処理を行うよう要求し、ブリッジフレームの長期的な安定性を保つ必要があります。床や防火区画を通過する際には、ブリッジフレームと床や壁との隙間を必ず防火塗料で埋めておく必要があります。
Reply #22020-06-13
いいものだ。細部にこそ真価があり、それは工事品質への絶え間ない追求なのである。
Reply #32020-06-13
ケーブルトレイの支持構造は、一般的にまず事前に製造される(材料の切断、研磨、溶接、防食処理など)。製造が終わったら設置を開始し、ボルトで固定する場合は追加の防食処理は不要だが、溶接で固定する場合はすぐに溶接部を処理し、スラグを取り除き、過度に盛り上がった溶接痕を研磨する。少なくともまず下塗りを1回行う必要がある;ケーブルトレイが壁や穴を通過する部分の封止は、一般的にケーブルの敷設が完了し、接続テストも終わり、これ以上ケーブルが追加されないことが確認された後に、防火封止が行われます。
Reply #42020-06-13
ケーブルトレイの支持構造は、一般的にまず事前に製造される(材料の切断、研磨、溶接、防食処理など)。製造が終わったら設置を開始し、ボルトで固定する場合は追加の防食処理は不要だが、溶接で固定する場合はすぐに溶接部を処理し、スラグを取り除き、過度に盛り上がった溶接痕を研磨する。少なくともまず下塗りを1回行う必要がある;ケーブルトレイが壁や穴を通過する部分の封止は、一般的にケーブルの敷設が完了し、接続テストも終わり、これ以上ケーブルが追加されないことが確認された後に、防火封止が行われます。
Reply #52020-06-18
基本要求 1、本方法はケーブルトレイの床板貫通部に対する防火封止の実施方法としてのみ推奨する。 2、その他の部位の穴には、防火封止を設置することが望ましい。例えば、屋外から室内に入るケーブルの入口部などである;ケーブルがシャフトに出入りする入口・出口付近;ケーブルは電気キャビネット、盤、または制御パネル・デスクの開口部まで引かれる;ケーブルが間仕切り壁や床板の穴を通る場所;主制御室または配電室とケーブルラック間;防火区画をまたぐ場所や、垂直シャフトで階をまたぐ配線管の両端の接続部;その他、設定が必要な場所。 3、ケーブルおよび絶縁電線を鋼管内に配線する場合は、階間にあらかじめ鋼管を埋設し、配線後は両端の鋼管の開口部の隙間に防火充填材で封じる必要がある。 4、耐火隔壁はミネラルウールの半硬質板(Ef-85型耐火隔壁)または6mm以上の鋼板を使用する。 5、上下の防火板の間の空間には、岩綿や防火剤を詰めることができ、防火板の隙間は防火セメントで封じる。 6、ケーブルトレイの穴の周囲には、厚さ1.5MMの鋼板を用いて四角形のカバーを設置し、その高さは地面から3CM上になるようにする。または、高さ3CM、厚さ2CMのコンクリート製の防水シールを一周設置する。 7、ケーブルトレイの内部でも、防火材を用いて上下層を隔離するべきである。ケーブルはカバーを通して防火封止層を通し、カバーの端口は防火セメントで充填する。ケーブルトレイの内部には支持架を設置して防火板を取り付けるか、下層の防火板を図(15)の形状に加工し、図(7)のように防火剤を詰め込むことができる。 8、母線の床板貫通部の防火封止方法は、ケーブルトレイの防火封止工法を参考にできる。 9、ケーブルトレイのカバープレートは、床板を貫通する部分で切断されていなければならない。 専用防火封止材 作成例
1.防火パック/遮火パックの性能指標
外観、ふるい密度、耐水性、耐油性、圧縮強度、落下耐性、耐火性能
パッケージが破損していないこと 0.6×10³kg/m³ ≥3日 R≥0.05Mpa
一級防火封止材の耐火限界は≥180分
Reply #62022-04-11
学びました、投稿者さんの共有に感謝します:victory:
Reply #72023-02-21
投稿者の言うことはとても良く、学ぶ価値があります*
Reply #82024-08-05
学びました、共有してくれてありがとう!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.