2020-06-12View Original

Thread Content

IP65の一体型電磁流量計がバルブ井に設置されているが、配線はまだ接続されていない。マンホールの蓋がしっかり閉まっておらず、大雨のためにバルブ室に水が入り、流量計全体が水に浸かってしまいました。控えめに見積もっても、この流量計は壊れてしまうのではないでしょうか? 関連資料を調べたところ、IP68でなければ水に浸すことは許可されていません。 バルブ井戸内の流量計は、一体型は使えないのでしょうか?そうでなければ、常に水漏れの心配がある
Reply #22020-06-12
短時間の浸漬なら問題ないと思われます。でも、配線していなければ接続口も密封されていないのでしょうか?
Reply #32020-06-12
たぶんそうですね。配線のところが錆びたら、面倒になるでしょう
Reply #42020-06-12
できれば分離型が望ましく、防水等級は十分でなければならず、分離型もIP67で、トランスミッターは地上に置く。配線がなければ、外して乾かし、回路基板や配線板の取り外せる部分は取り外して、2日ほど置けば使えるようになります。以前は暇なときに回路基板で問題を見つけて電子部品を買い、自分ではんだ付けして使っていました。
Reply #52020-06-12
流量計の井戸に設置するものは、間違いなく分離型のIP68でなければなりません。
Reply #62020-06-12
バルブ井や計器井に設置される計器は、IP68の防護等級を満たす必要があります。 私の知る限り、ヨコガワ電機やE+Hなどのメーカーには、IP68等級の電磁流量計があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.