Thread Content

計装器用ガスタンクの安全弁について、現場施工で安全弁の出口配管を計装器の付属品に接続することに問題はありますか?
Reply #22020-06-13
このガス供給源は安定したものではありませんが、安全弁の出口を計器付属品用のガス供給源として設定するのですか? 気になって聞くんですが、具体的にどんな添付ファイルなんですか?
Reply #32020-06-13
安全弁の出口接続管が計装機器に接続されているとはどういう意味でしょうか、わかりません
Reply #42020-06-13
こんな使い方は見たことがない、絶対に問題がある。缶に他の出口はないのか?
Reply #52020-06-14
遠くから見ると、鉄筋が中に突き刺さっているようだ。\ud83d\ude02
Reply #62020-06-14
どんな計器の付属品ですか?ガスを取るときは、タンクの中上部から一本の総管を引き出すんじゃないですか?
Reply #72020-06-15
間違って接続したんだよ。安全弁の下にあるその三通に接続すべきだった
Reply #82020-06-15
建設業者はみんな優秀な人材だ!!!
Reply #92020-06-15
建設業者はみんな優秀な人材だ!!!
Reply #102020-06-15
つまり安全弁が作動したけど、圧力計はまだ作動値に達していないってこと。はは、普段は圧力をチェックしておけばいいよ
Reply #112020-06-16
まるで鋼線が突き刺さったようだ*^_^*
Reply #122020-06-17
GB/T12241の10.4項を見ると、排出配管の安全性や、排出配管の排気面積が安全弁の出口面積以上でなければならないと規定されている。図に示された取り付け方法が信頼できるかどうかは別として、出口配管が絞られて他の機器に接続されているだけで、安全な排出が妨げられている
Reply #132020-06-18
直ちに是正せよ。安全基準に適合しておらず、実際の使用も許可されない。安全を冗談にしてはならない
Reply #142020-06-18
添付ファイルが減圧に影響しなければ問題ありません。放圧口に長くて細い管を接続する場合は計算が必要で、液体でもないのになぜ放圧管を接続するのか?やめた方がいい
Reply #152020-07-22
缶の中には危険なガスが入ってるんでしょう??!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.