計器回路に避雷格子を設置する根拠

2020-06-15View Original

Thread Content

計装回路にサージプロテクタを設置するかどうか、何か規格基準の要件はありますか?
Reply #22020-06-16
参考:SH/T 3164-2012「石油・石油化学プラントの計装システムにおける雷保護設計規程」
Reply #32020-06-16
すごく高級だね!そんなに多くの回路に、すべてサージプロテクタを取り付けるのか? 電気専門分野では、供給元にサージプロテクターを設置する(一定のコストがかかる)。これにより、UPS電源や市電にこの機能が備わるようになるが、個別には必要ない。
Reply #42020-06-19
個人経験:通常の回路では必要ない。タンクエリアや汚水処理など、適切な雷保護や避雷設備がない屋外の装置は雷撃を受けやすいため、計装回路にサージプロテクターを取り付けることが必要である。お金があってわがままできるなら、好きにしろ。
Reply #52020-07-05
1. 設計原則は、SHT 3164-2012「石油化学プラントの計装システムにおける雷保護設計規格」を参照のこと。
2. 実施可能な範囲と不可能な範囲の境界において、安全性を考慮し、タンクエリアなど、雷の影響を受けやすくかつ重大な危険源となる開放的な場所に対して雷保護設計を行う;装置エリアでは一般的に実施されない。なぜなら、装置エリアには避雷針として機能する高い塔があり、一定の保護範囲を持つからである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.